当前位置:诺一范文网>范文大全 > 策划方案 > 地基处理强夯方案(修改后)

地基处理强夯方案(修改后)

时间:2022-07-04 10:15:03 策划方案 浏览量:

下面是小编为大家整理的地基处理强夯方案(修改后),供大家参考。

地基处理强夯方案(修改后)

 

 北京路街道金海湾社区工程 A A- - 2# 、A A- - 3#住宅楼基础 局部 区域 地基处理 强夯

 施工方案

 山东港湾北京路街道金海湾社区工程项目经理部 2015 年 4 月 7 日

 目

 录

  一、工程概况

 二、施工部署

 三、资源需求计划

 四、施工工艺及技术措施

 五、安全施工

 六、工程量清单组成

 一、

 工程概况

 本工程 A-2#、3#楼基础范围内各有一处大口井,经勘察设计单位现场查看后,设计单

 位出具了地基处理方案,采用分层强夯的处理方法。处理方案要求首先确认基础周边 2m范围内大口井井底距离设计基础底的距离,当该距离≤5 米时,将该区域大口井内的杂物清理干净至井底,将基础落至井底,以井底为基础持力层,据实际深度对该区域基础另行出具设计变更;当该距离>5 米时,将该区域大口井内的杂物清理干净,采用分层回填强夯处理方法,填至基础设计标高。强夯夯击能采用 3000kN·m;回填强夯后地基承载力特征值为 180kPa。

 A-3#楼地基处理的部位为 24 轴至 25 轴的范围东西长 12.35 米,南北宽 24.8 米,面积为 307 平米。但是根据现场情况及强夯安全的要求需对大口井区域的土方进行放坡处理,开挖放坡区域详见平面布置图,实际开挖方量以现场实测为准。该区域暂定大口井回填深度为 8 米。夯填厚度按 4m 一层,分二层夯实。

  A-2#楼地基处理范围东西 16 米,南北宽 16 米,面积为 256 平米,该区域暂定大口井回填深度为 16 米。夯填厚度按 4m 一层,分 4 层夯实。

 按照设计院出具的处理方案,结合现场实际编制以下施工方案。

 二 、施工部署

 1、施工顺序安排:1、修筑临时道路及测定回填深度

  2、场地开挖整平

 3、 定位放线

 4、测量夯前标高

 5、夯机就位

 6、夯击

  7、测量标高

  8、回填整平

  重复 3-8

 地耐力检测。

 2、施工进度计划:

 采用 1 1 台( 50T T 夯机)机组施工, , ,按照试夯的参数及机械效率,计划每天夯实 12个点,铺夯计划 1 1 天 内 完成 。每个区域计划用 0 10 天时间处理完成。

 三 、资源需求计划: :

 1、施工组织现场人员工种配备表:

 序号 工种 人数 职责 负责人 1 起重工 3 操

 作

 2 司

 机 2 机械操作

 3 指

 挥 2 现场指挥

 4 记录员 2 记录及测量

 2、主要机械设备配置 机具配置表 序号 设备名称 规格 数量 备注 1 履带式吊车 400 1 台 起吊能力 50T

 2 夯垂

 26.62T 1 个 夯锤直径 2.55 米 3 电焊机

 1 套

 4 氧气乙炔

 1 套

 5 挖掘机 220 2 台

 6 双桥车

 3 台

 3、劳动保护用品配备 序号 项目 单位 数量 备注 1 手套 副/人 1

 2 安全帽 个/人 1

 3 工作服 套/人 1

 4 安全防护栏杆 米 200

 4、监视和测量仪器的配备 序号 名称 型号 数量 使用阶段 1 经纬仪 J2 1 台 施工期间 2 水准仪 DS3 1 台 施工期间 四 、施工工艺及技术措施

 (一)、施工参数:

 夯击能(KN.m)

 击数. (击)

 间距 (m)

 布点 形式 夯锤参数 落距 (m)

 普夯(KN.

 m)

 备 注 夯锤(T)

 底面积(m2)

 锤高(m)

 3000 以现场试夯决定 5 梅花形 20T 以上 4.2 1.1 15 1000

 (二)、施工工艺:

 1、施工工艺要求 (1)锤底面直径取 2.5m,夯锤重量采用 20t,单击夯击能为 3000kN·m,点夯两遍, 最后两击夯沉量不大于 5cm。点夯之后安排一遍满夯,满夯夯击能为 1000kN·m。要求夯印搭接,其搭接部分不应小于锤底面积的 1/3~1/5。

 (2)在夯击过程中皆应及时回填,每一遍夯击过后推平夯坑,再进行下一遍夯击。回填料可采用级配良好的块石、碎石、矿渣等坚硬粗颗粒材料,粒径大于 300mm 的颗粒含量不宜超过全重 30%。

 (3)点夯按 5m×5m 间距进行。

 (4)施工过程中,应有专人负责夯点放线、落距、锤重、各夯点夯击次数及夯沉量等项的监测与检查工作。

 (5)强夯施工前应进行试夯,以检验设计参数,如最佳的单击夯击能,夯击次数,夯点间距,夯击遍数,有效加固深度,遍夯间歇时间、收锤标准等。

 (三)、技术措施 (1)首先按设计要求将场地整平,根据甲方指定控制点确定施工区,根据施工布点图,经纬仪定向,钢卷尺丈量布点,夯点中心位置偏差≤50mm。

 (2)强夯采用履带吊车,为保证夯机稳定不移或突然脱钩后倾,在履带下垫枕木或垫皮。

 (3)夯前检查夯点是否偏移,夯机是否平整,夯锤是否处于夯点中心,夯锤通风孔是否畅通,测量仪器是否准备就绪,如有差错及时调整。

 (4)夯击过程中,应保证落锤平稳,夯位正确,发现夯锤倾斜超过 30 度时,应整平夯坑,稳锤后再进行下次夯击。

 (5)如果夯坑太深或有吸锤现象,应及时填入碎石和花岗片麻岩岩块,必须注意发生拔锤困难或埋锤现象,防止硬拉硬吊。

 (6)强夯后将场地整平。

 (四)主要施工方法 强夯施工前,先开挖探沟确定大口井的深度及开挖的深度。然后将场地整平,开挖至需要强夯的标高。

 (1).施工测量 强夯施工前,在强夯施工影响区外,选择 2~4 个通视良好的位置做混凝土墩台,

 设立测量控制点,以此作为施工控制基点。

 施工时用全站仪通过场内建立的测量控制基线定位放线。定位桩予以妥善保护,作为夯点放样的控制点供每遍夯击放样使用。

 每遍夯击前后,用挖掘机进行场地整平,试夯按 5×5 方格网测量场地高程,大面积强夯施工按 12m×12m 方格网测量场地高程,以便通过场地平均高程变化,反映每遍夯击后产生的场地平均沉降量,并给下一遍夯击创造条件。

 测量人员及时做好内业工作,严格执行测量复核制度。

 (2)夯点放样 放样钢尺依据区块定位桩实施。通过夯点放样,预先在场地上标定出每遍点夯的夯击位置,作为夯锤找点的标志。

 (3)点夯作业 点夯施工是一个基本作业程序的循环过程。选用直径 2.5m、锤重 20t 的夯锤。

 (4)点夯作业控制 夯锤脱落由自动脱钩器控制,每击夯沉量通过测记锤顶高度变化来计算,由专业测量人员用水准仪、水准尺测读,逐击记录并随即计算出夯沉量,当夯击次数和夯沉量满足停夯标准时即发出指令,进行下一循环作业。点夯作业程序图如下:

 核验夯锤重量、标定夯击落距 夯机就位 对点稳锤 测记夯前锤顶高度读数

  (5))普夯 夯击能采用 1000kN·m,夯击两遍,要求夯印搭接,搭接锤底面积的 1/4;夯锤重15t,夯锤直径为 2.5m,选用锤底带有对称排列圆形气孔的夯锤。

 五 、安全施工:

 1、 安全技术措施 (1)施工前,由技术负责人及安全负责人向施工机组人员进行安全技术交底,并做好记录,参加施工人员必须严格按工种的安全操作规程操作。

 (2 机组作业人员进入施工现场要戴好安全帽,穿好防滑鞋,上杆架高空作业人员要系好安全带。

 (4)施工前要对设备进行彻底安全检查,确定整机安全无隐患时方可施工。

 (5)施工时,夯锤提升到规定高度,机下人员要加强观察防脱钩器失灵不脱钩造成的事故,夯锤落下后在吊钩末落到夯锤附近前,挂钩人员不得提前下坑挂钩,从坑中提锤

 时严禁挂钩人员站在锤上随锤提升,严禁有人站在锤下或钻入清理通气孔和附着土。

 (6)夯锤落下时,机下人员要离开夯坑 35 米外,仪器架设要远离坑位,防止因落锤飞溅土石伤人或损坏仪器,严禁人员在吊车正前方或臂下站立。

 (7)在大风或雨、雾天不得施工。

 (8)夯坑产生锤吸力增大时,及时填料 (9)作业后应将夯锤落在地面上,严禁将锤悬挂空中。

 (10)强夯施工现场要设安全范围标志,安全范围标志采用架管防护栏杆搭设,施工区域内无关人员严禁入内。

 (11 强夯时必须加强对周边塔吊基础及建筑物进行沉降观测,发现问题及时采取措施。

 六、 工程量清单组成

 金海湾社区 A A- - 2# 、A A- - 3# 住宅楼地基处理工程量清单

 序号 工程名称 所用机械 数量 单位 单价(元)

 合价(元)

 备注 一 A-3#住宅楼

  1 挖掘机开挖探沟确定大口井回填深度 挖掘机 220 1 台班 2600 2600

  2 边坡修整及周边开挖倒运 挖掘机 220 3 台班 2600 7800

  双桥车 200 车次 60 12000

  3 临时道路整平 挖掘机 220 1 台班 2600 2600

  装载机 50 1 台班 1500 1500

  4 整平场地及夯坑开挖至第一层强夯的标高 挖掘机 220 3 台班 2600 7800

  (挖掘机开挖装车,双桥车倒运)

 双桥车 65 车次 60 3900

  5 第一层一遍点夯后回填夯坑 挖掘机 220 0.5 台班 2600 1300

  6 第一层米二遍点夯后回填整平。

 挖掘机 220 3 台班 2600 7800

  (挖掘机装车,双桥车倒运)

 双桥车 65 车次 60 3900

  7 第二层一遍点夯后回填夯坑 挖掘机 220 0.5 台班 2600 1300

  8 第二层二遍点夯后回填夯坑整平。

 挖掘机 220 0.5 台班 2600 1300

  9 强夯二层点夯两遍,普夯一遍 强夯机组 614 ㎡ 35 21490

  10 降水坑开挖及降水费用 挖掘机 220 1 台班 2600 2600

  潜水泵 10 台班 300 3000

  11 地耐力检测费用

  3 组 3000 9000

  合计

  89890

 说明:设备进出场费(包括夯机吊运组装)计在在 A A- - 2# 住宅楼,本楼不再计取。

 二 A-2#住宅楼

  1 临时道路整平 挖掘机 220 1 台班 2600 2600

  装载机 50 1 台班 1500 1500

  2 整平场地及夯坑开挖至第一层强夯的标高 挖掘机 220 4 台班 2600 10400

  (挖掘机开挖装车,双桥车倒运)

 双桥车 60 台班 60 3600

  3 第一次强夯一遍点夯后回填夯坑 挖掘机 220 0.5 台班 2600 1300

 4 第一次强夯二遍点夯后回填整平 挖掘机 220 4 台班 2600 10400

  (挖掘机装车,双桥车倒运)

 双桥车 60 车次 60 3600

  5 第二次强夯一遍点夯后回填夯坑 挖掘机 220 0.5 台班 2600 1300

  6 第二次强夯二遍点夯后回填整平 挖掘机 220 4 台班 2600 10400

  (挖掘机装车,双桥车倒运)

 双桥车 60 车次 60 3600

  7 第三次强夯一遍点夯后回填夯坑 挖掘机 220 0.5 台班 2600 1300

  8 第三次强夯二遍点夯后回填整平 挖掘机 220 4 台班 2600 10400

  (挖掘机装车,双桥车倒运)

 双桥车 60 车次 60 3600

  9 第四次强夯一遍点夯后回填夯坑 挖掘机 220 0.5 台班 2600 1300

  10 第四次强夯二遍点夯后回填整平 挖掘机 220 0.5 台班 2600 1300

  11 强夯四层点夯两遍,普夯一遍

  1200 ㎡ 35 42000

  12 降水坑开挖及降水费用 挖掘机 220 1 台班 2600 2600

  潜水泵 10 台班 300 3000

  13 地耐力检测费用

  3 组 3000 9000

  14 大型设备进出场费

  1 项 20000 20000

  小计

  143200

 合计

  233090

 附图:1、A-2#、A-3#住宅楼设计变更通知

  2、A-2#、A-3#住宅楼强夯夯点布置图

  3、A-3#强夯区周边石方开挖区域布置图。

推荐访问:地基处理强夯方案(修改后) 地基 修改 方案

版权所有:诺一范文网 2017-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[诺一范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 诺一范文网 © All Rights Reserved.。备案号:豫ICP备17041497号-1