 图纸审查与深化要点

 序号

 模块构件

 深化设计点

 深化原则

 深化设计图纸名称

 备注

 1

 管井全剪 1.

 管井结构优化 2.

 门洞口优化 3.

 消防箱部位优化 1.

 阴阳角方正、整体达到免抹灰效果; 2.

 铝模底部背楞注意避让预埋套管; 3.

 门洞尺寸整体增加 10mm,每边预留 5mm 空隙。

  管井结构及反坎预留洞深化图

 2

 板面

 (组合套管/止水节)

  1.

 管道井分区优化 2.

 套管定位 3.

 组合套管定位 4.

 套管止水节定位 1.

 管井提前策划,形成管井套管定位布置图,预 制加工组合式套管,套管下料长度满足高于成品 面 50mm; 2.

 铝模、木模设计时,注意根部背楞避让; 3.

 止水节精准预埋,底座摆放角度平行统一。

  管井组合套管定位图

 3

 反坎预留套管

  地暖、给水支管出管井优化 1.

 地暖、给水支管出管井优化排列,套管两端齐 平,上口低于走道地坪完成面,精准定位; 2.

 反坎高度与管线碰撞; 3.

 反坎高度比踢脚线低 30mm。

  管井组合套管定位图

 4

 预埋线管

  给水支管总体布局优化 管井内水表远程抄表系统预埋线管预留线盒与 水表高度统一。

  管井管道布置图

 5

 立管支架

  支架加工 管井墙面立管支架提前优化共用支架,工厂化集 中加工,支架底座采用钢板安装固定,安装高度

 统一 1.5-1.8m。

  管井支架布置图

 6

 管井主管及分水器

 分水器提前优化 管井提前策划,立管及分水器采用工厂化集中加 工,现场拼装安装。

  管井管道布置图

 7

 管井给水支管 1.

 给水支管综合布局优化 2.

 支管支架定位 水表预留间距应符合要求,支管上翻位置与分水 器应处于同一直线,减少不必要的转弯。

  管井支架布置图

 8

 管井采暖支管

  1.

 采暖支管综合布局优化 2.

 支管支架定位 1.

 采暖支管间距不小于 120mm,采暖支管在前后分布的情况下,采暖支管要统一成排; 2.

 成排采暖上翻管要顺直。

  管井支架布置图

 9

 给水、暖气系统打压

 1.

 立管进水点 2.

 压力表

 3.

 临水点

 4.

 泄水管

 管井支管、立管随主体穿插施工,户内支管及管 井支立管一次碰头形成完整系统,通过加压泵增 加,分户稳压,全系统运行检验。

  ——

 10

  采暖管保温 1.套管预埋选材 DN65-DN100 按大 2 号选用2.DN125 按大 1 号选用

  采暖穿板套管保温要贯穿施工,禁止断开。

  ——