当前位置:诺一范文网>范文大全 > 公文范文 > 消防系统设计方案(范文推荐)

消防系统设计方案(范文推荐)

时间:2022-07-06 13:40:02 公文范文 浏览量:

下面是小编为大家整理的消防系统设计方案(范文推荐),供大家参考。

消防系统设计方案(范文推荐)

 

 消防系统改造设计方案 一、设计范围

 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统。

 二、火灾自动报警系统设计说明 1、本次设计为改造项目,原则不改变原有报警系统回路以及系统设置,根据装修格局的变动对现有报警设备进行调整。如涉及增加房间应根据现有布局增设相应报警设备。所有报警系统线路均引自原消防控制室,根据现有设备点位调整,如原报警主机容量不足时应增设主机或回路。

 2、按照规范要求设置感烟探测器。

 3、在走道、大厅等公共区域设置手动报警按钮(带电话插孔),不能大于 25 米。

 4、在实验室设置气体灭火专用烟感、温感、气体启停按钮、气体释放灯等设备,在实验室外区域设置气体报警主机,并应与消防火灾自动报警主机联网。

 5、所有报警线路均应穿金属管敷设。报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

 三、自动喷水灭火系统

 1、根据装修布局调整喷淋头及管道位置。

 四、防排烟系统

 1、建筑内长度大于 20m 的疏散走道应增设机械排烟系统。

 五、气体灭火系统

 1、本次设计根据现场情况将采用无管网式全淹没七氟丙烷气体自动灭火系统,即在规定的时间内,向保护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,此时能将其区域里的任一部位发生的火灾扑灭; 2、七氟丙烷灭火系统有三种控制方式: 自动方式为: 防护区内的烟感、温感同时报警,经消防控制报警主机确认火情后,声光报警和延时,控制系统发出启动电信号,送给对应的无管网装置,喷洒七氟丙烷气体灭火。

 手动方式为: 在防护区外设有紧急启停按钮供紧急时使用。

 机械启动为: 当自动启动、手动启动均失效时,可打开柜门实施机械应急操作启动灭火系统。

 六、设计依据

 1、甲方提供的原有消防图纸、最终版改造平面图。

 2、国家现行的有关建筑设计主要规范及规程:

 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018 版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB-50116-2013 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005 《柜式气体灭火装置》 GB16670-2006

 x"x"xxxxxxxx

  2020 年 5 月 20 日

推荐访问:消防系统设计方案 设计方案 消防系统 推荐

版权所有:诺一范文网 2017-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[诺一范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 诺一范文网 © All Rights Reserved.。备案号:豫ICP备17041497号-1