当前位置:诺一范文网>范文大全 > 公文范文 > 不同电气设备具体要做哪些试验-.docx(完整文档)

不同电气设备具体要做哪些试验-.docx(完整文档)

时间:2022-07-06 13:25:03 公文范文 浏览量:

下面是小编为大家整理的不同电气设备具体要做哪些试验-.docx(完整文档),供大家参考。

不同电气设备具体要做哪些试验-.docx(完整文档)

 

 不同电气设备具体要做哪些试验? ?

  电气设备试验一般分为低压电气设备试验、高压电气设备试验和继电保护装置试验等,现结合本人工作实际,谈谈不同电气设备具体要做哪些试验。

 一.低压电气设备试验

 1.直流电机

  绕组交流耐压试验:电机检修清理后,磁场绕组对机壳,电枢绕组对轴开展交流 1000V 耐压试验,时间 1 分钟。(10KW以上电机做此项)或用 2500V 摇表代替。

 2.交流电机

  A.定子耐压试验:低压电动机试验电压 1000V,时间为1 分钟。对 40 千瓦以下不重要的电动机,可用 2500V 摇表代替。

 B.转子耐压试验:a 转子绑线耐压试验---电压 1000V,时间 1 分钟,也可用 2500V 摇表代替;b转子耐压试验---不可逆式:电压 1.5KV,但不小于 1000V;可逆式:电压 3.0KV,但不小于2000V;时间1分钟。c转子全面换线后---可逆式:电压: (4KV+1000)V,时间 1 分钟。不可逆式:电压: (2KV+1000)V,时间 1 分钟。如需降低试验标准,须经公司分管领导批准。

 3.充电机

 A.稳流精度试验:当交流电源电压在标称值的+10%—15%

 范围内变化、直流输出电压在调节范围内变化时,直流输出电流在额定值的 20%~100%范围内任一数值上应保持稳定,稳流精度应不大于±0.5%。

 B.稳压精度试验:按不大于±0.5%的标准开展。

 C.限流及限压性能试验:在稳压方式下运行时,改变负载,使输出直流到达 0.5~1.1 倍的额定电流整定值时,应能自动降低直流输出电压,仍应正常工作。在恒流方式下运行时,调节输出直流电压上升到限压整定值时,就能自动转换为恒压方式运行,到达限压保护的目的。限压的调整范围为标称直流电压的 105%~130%。

 D.并机均流试验:a 将所有整流模块的输出电压均整定在稳压工作范围内同一数值上,所有整流模块全部投入,在稳压状态下运行。b 调整负载,使总的输出电流为 50%额定值[50%×IN(N+1)]。测量各模块输出电流,并计算其均流不平衡度。调整负载,使总的输出电流为额定值 IN (N+1),测量各整流模块输出电流,并计算其均流不平衡度,均流不平衡度应不大于±5%额定电流值。

 E.保护及报警功能试验:a 检查各保护及报警信号动作值是否正确。b 交流输入过、欠压保护---当交流输入电压超过±15%的标称电压的波动范围时,整流模块应自动开展保护并延时关机,当电网电压正常后,应能自动恢复工作。c直流输出过、欠压保护---应设置直流输出过、欠压保护,其整定值,可由制造厂根据用户要求整定。当直流输出电压值超过整定值时,应开展保护(报警或关机),故障排除后,应能人工恢复工作。d 过电流保护---当直流输出电流超过整

 定值时,应开展保护(报警或关机),过流消失,应能正常工作。e 信号功能---应能发交流失电,过、欠压;直流输出过、欠压,过流;整流模块故障信号,并应具备外引接点输出或标准通信接口。

 4.低压配电装置

 A.ME 系列空气开关试验:a 大修完毕后,开关在合闸状态下测量带电部位对地绝缘电阻。b 检修完毕后,推入试验位置在额定电压下,试合、分闸三次。

 B.交流接触器、磁力启动器试验:a 开关在大修完毕后或新装时,应测量相间对地绝缘电阻。b 在检修完毕后或新装的开关,应做分合闸试验。

 5.电除尘设备

 A.高压供电系统开路试验:把隔离开关打到与电场切断的位置,从控制柜缓慢升压,注意观察一次电流的指示情况。正常情况下,该指示值很小。

 B.高压供电系统变比试验:拆掉高压绕组与硅堆板连接线(单边),用调压器从低压侧输入约 5~10V,观察一次电流变化情况,如有明显指示,则表示存在短路现象,用万用表分别测量各高压绕组感应电压。根据变压器原理,同匝数应同电压,若高压绕组同匝数有同电压,而 I1 有明显变化,则判断低压绕组有短路现象。对于高阻抗,在判断低压绕组有问题后,还必须分别通电,比较两边参数,以进一步判断。

 C.高频电源带正常电场升压试验:高压输出回路线开路。本地/远控开关置本地,按下启动按钮,主回路接触器吸合,

 待充电电压到另一接触器自动吸合,高频电源开始工作,如高频电源发出开路报警,说明高频电源正常,判断为本体问题。判断控制柜还是变压器故障需用示波器查看谐振电流波形是否正常。判断主板还是脉冲板故障需用示波器查看重复脉冲波形是否正常。

 6.蓄电池

 A.初充电试验:蓄电池在安装或大修后的第一次充电。

 B.浮充充电试验:为了确保直流电源不间断,延长蓄电池的使用寿命,通常都采用充电电源与蓄电池组并联的浮充充电方式。

 C.均衡充电试验:在正常运行状态下的电池组,通常不需要均衡充电。但如果发现电池组中单体电池之间电压不均衡时,则应对电池组开展均衡充电。

 D.补充充电试验:电池在存放、运输、安装过程中,会因自放电而失去部分容量,因此,在安装后投入使用前,应根据电池的开路电压判断电池的剩余容量,然后采用不同的方法对蓄电池开展补充充电。对备用搁置的蓄电池,每 3 个月应开展一次补充充电。

 二、高压电气设备试验

 1.同步发电机

 A.绝缘电阻及吸收比测量:测量高压发电机定子绕组绝缘电阻和吸收比,是一种最常见的绝缘状态检查方法。

 B.直流泄漏及直流耐压试验:直流泄漏试验能进一步发现绝缘的缺陷。在直流泄漏和直流耐压的试验过程中,可以

 从电压和电流的对应关系中观察绝缘状态。在大多数情况下,可以在绝缘尚未击穿前就发现或找出缺陷。

 C.工频交流耐压试验:这是对发电机主绝缘比较可靠的检查考验方法。大型发电机交流耐压需采用谐振耐压。

 D.电位外移法绝缘试验:这是一种新的检测发电机定子线棒缺陷的测量方法,可以发现交、直流耐压试验无法发现的端部绝缘缺陷。

 E.轴电压测量:对于端盖式轴承,可仅测汽轮机侧轴对地电压;对静态励磁的发电机,建议同时用示波器或录波仪测量轴电压波形。

 2.电力变压器

 A.测量绝缘电阻及吸收比:这是检查变压器绝缘状态的简便而通用的方法。

 B.测量泄漏电流:可以发现某些绝缘电阻试验不能发现的绝缘缺陷,如变压器绝缘的部分穿透性缺陷和引线套管缺陷等。

 C.测量介质损耗:这项测量主要是为了检查变压器是否受潮、绝缘老化、油质劣化、绝缘上附着油泥及严重局部缺陷等。

 D.交流耐压试验:这项试验是考验被测变压器绝缘承受各种过电压能力的有效方法。

 E.感应耐压试验:该试验可以检查全绝缘变压器的纵绝缘(绕组层间、匝间及段间);检查分级绝缘变压器主绝缘(绕组对地、相间及不同电压等级的绕组间的绝缘)和纵绝

 缘。

 F.绝缘油试验:绝缘油是变压器主要的绝缘和冷却介质,油的质量直接影响整个变压器的绝缘性能和寿命。测量介质损耗角能灵敏地反映油的初期老化程度、水分和脏污程度。

 G.油中溶解气体的色谱分析:大型变压器内部可能存在局部过热点、断续放电等潜伏性故障,这些故障会使绝缘(包括变压器油)分解,产生微量气体溶解于变压器油中。根据变压器的不同容量,选择每 3 个月,每 6 个月,每年做该项试验。

 3.高压电动机

 A.测量电动机直流电阻,记录环境温度

 B.测量电动机绝缘电阻及吸收比

 C.直流耐压试验

 D.交流耐压试验

 4.互感器

 互感器试验分为绝缘试验和特性试验两大类。

 A.电容式电压互感器试验:包括 a 中间变压器一、二次绕组的直流电阻测量;b 各电容器单元及中间变压器各部位绝缘电阻测量;c.电容器各单元的电容量及介质损耗角测量;e 交流耐压试验与局部放电测试。

 B.电流互感器试验: 包括 a 二次绕组的直流电阻测量;b 绕组及末屏的绝缘电阻测量;c.极性检查;e 变比检查;f励磁特性曲线;g 主绝缘及电容型套管末屏对地的介质损耗

 角测量及电容量测量;h 交流耐压试验与局部放电测试。

 5.高压断路器及隔离开关

 A.断路器的绝缘电阻测量:通过绝缘电阻测量,能有效地发现断路器的受潮和贯穿性缺陷(如拉杆受潮、弧道伤痕、裂缝等)。

 B.断路器的泄漏电流测量:测量泄漏电流是 35kV 及以上少油断路器和空气断路器的重要试验项目。能比较灵敏地发现断路器表面的严重污秽,有效发现绝缘拉杆受潮、瓷套裂纹、灭弧室受潮、及油质劣化等缺陷。

 C.断路器的交流耐压试验:这是鉴定断路器绝缘强度最有效和最直接的方法。

 D.隔离开关试验:对于有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻,应在大修后或 1—3 年用 2500V 绝缘电阻表测量胶合元件分层绝缘电阻和有机材料传动提升杆的绝缘电阻。

 6.金属氧化锌避雷器

 A.绝缘电阻试验:可以初步了解其内部是否受潮,还可以检查低压金属氧化物避雷器内部熔丝是否断掉,及时发现缺陷。

 B.测量避雷器通过 1mA 电流时的直流电压值:该项试验有利于检查金属氧化锌避雷器直流参考电压及在正常运行中的荷电率,对确定阀片片数,判断额定电压选择是否合理及老化状态都有十分重要的意义。

 C.工频参考电压的测量: 工频参考电压的变化能直接反映避雷器的老化、变质程度。

 D.放电记录器动作试验:用于自动记录避雷器的放电次数,以便评价避雷器的质量以及作为分析雷击事故的根据。

 7.电力电缆

 电缆终端和中间接头制作完毕后,应开展电气试验,以检验电缆施工质量。试验项目包括:

 A.测量绝缘电阻;

 B.直流耐压试验及泄漏电流测量;

 C.检查电缆线路的相位;

 D.充油电缆的绝缘油试验。

 三、继电保护装置试验

 1.电气特性试验

 A.对继电保护装置或继电器,应按照该保护装置或继电器的检验规程规定的项目开展试验试验时应注意同处于一试验电压或电流下的其他继电器是否可能遭到损坏,如有,应事先将它们短接或断开。

 B.极性试验:但凡保护用的电流互感器、电压互感器及既有电流线圈又有电压线圈的设备和继电器,应开展极性试验。

 C.波形试验:电源波形畸变对测试结果的准确性影响很大,因此在若干个试验中有必要用示波器对试验电源及某些元件输出的电流电压波形开展观察。

 D.直流电阻的测量:直流电阻一般采用万用表的欧姆档开展测量。如需要准确测量一个元件的直流电阻时,通常用

 惠斯登或凯尔文电桥开展。

 E.电容量的测量:可以用伏安特性法和交流电侨法。

 F.线圈电感量的测定:可以用伏安特性法和交流电侨法。

 G.相位的变更和测量:通常采用移相器、相位表法。

 2.继电器的相互动作试验

 该试验系用手动方法闭合或断开某些继电器的触点,以观察保护装置动作情况和顺序,是否符合原理接线图、安装质量是否良好等。

 3.二次回路绝缘试验

 绝缘试验包括绝缘电阻和耐压试验两项。

 A.绝缘电阻的测定:对新安装与运行中的二次回路做绝缘电阻的测定,应使用 1000V 绝缘电阻表开展。其绝缘电阻一般不应低于 1MΩ。

 交流耐压试验:必须在二次回路绝缘电阻合格后开展。

推荐访问:要做 电气设备 试验

版权所有:诺一范文网 2017-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[诺一范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 诺一范文网 © All Rights Reserved.。备案号:豫ICP备17041497号-1