当前位置:诺一范文网>范文大全 > 公文范文 > 仙韵三路(民兴一路~蜀龙路)排水工程施工图设计说明

仙韵三路(民兴一路~蜀龙路)排水工程施工图设计说明

时间:2022-07-05 09:30:03 公文范文 浏览量:

下面是小编为大家整理的仙韵三路(民兴一路~蜀龙路)排水工程施工图设计说明,供大家参考。

仙韵三路(民兴一路~蜀龙路)排水工程施工图设计说明

 

  排水工程设计说明 一、工程概况 1.本工程为成都市成华区二仙桥片区仙韵三路(民兴一路~蜀龙路)排水工程施工图设计。

 2.仙韵三路(民兴一路~蜀龙路)设计长度 1045.809m,规划红线 16m。仙韵三路沿线分别与民兴一路、民兴二路、民兴三路、民兴四路、蜀龙路相交,相交道路目前均已实施或已设计完成,道路交叉口及其下部管线均不含在本工程仙韵三路内,并且相交道路在道路交叉口位置均为仙韵三路排水工程预留了接口,仙韵三路排水管线可接入其中。

 (1)污水 新建 1 根 d500 污水管,沿道路北侧布置,距离道路中线 3m,分段排入沿线已建或已设计完成的相交道路,最终排入沙河污水处理厂。

 (2)雨水:

 新建 1 根雨水管,沿道路南侧布置,管径 d600~d1000,距离道路中线 3m,分段排入沿线已建或已设计完成的相交道路,最终排入方家沟。

 3.管线设计桩号与道路中线桩号一致。

 4.设计依据及参考资料 1)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017); 2)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016); 3)《室外排水设计规范》 (GB50014-2006)(2016 年版); 4)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002); 5)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002); 6)《城市防洪工程设计规范》(GB/T 50805-2012); 7)《工程建设标准强制性条文》(城镇建设部份)(2013 年版); 8)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013 年版) ; 9)《城镇给水排水技术规范》(GB 50788-2012); 10)《城镇内涝防治技术规范》(GB51222-2017); 11)《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003); 12)《球磨铸铁可调式防沉降检查井盖》DB510100/T 203-2016); 13)成都市城乡建设委员会下发的《成都市城市道路各类地下管线检查井、井圈、井盖设计施工补充规定(2015 年版)》; 14)道路设计资料及现状实测地形图; 15)《玻璃纤维增强塑料混凝土复合管》T/SCJC-P01-2019; 16)《成华区八里庄片区道路竖向及排水规划设计》; 17)《仙韵三路、仙韵四路道路及配套设施工程初步设计》(成都市市政工程设计研究院,2020 年 6 月); 18)《二仙桥西北路等 9 条道路及枫丹路道路建设项目—仙韵三路道路工程岩土工程勘察报告(详细勘察)》(中节能建设工程设计院有限公司,2019.4.15)。

 5.沿线地质情况:

 5.1 拟建仙韵三路道路场地位于成华区二仙桥片区,现状主要为原老工业区厂房仓库拆迁用地,地理环境优越,交通便利。

 (1)本场地位于成都断陷东缘构造带,地质构造简单,地层平缓,无断裂通过,属构造相对稳定地块,据钻探揭露,场地及附近无影响工程建设的不良工程地质作用,场地稳定性良好,适宜工程建设。

 (2)成都市区地震基本烈度为 7 度,地震动峰值加速度为 0.10g,抗震设计分组为第三组,建筑场地类别属Ⅱ类,地震动反应谱特征周期为 0.45s,属抗震一般地段。

 (3)沿线分布的地下水对混凝土结构具微腐蚀性,对混凝土结构中的钢筋对钢结构具弱腐蚀性;土对混凝土结构、混凝土结构中的钢筋以及钢结构具微腐蚀性。

 5.2 路段区地基土特征评价 (1)杂填土①1:主要以碳渣、碎石、碎砖、瓦块、等回填,含少量黏性土,湿,由于拆迁时受到扰动,总体较松散,全场地分布,厚度一般约 1~2m。

 (2)素填土①2:褐黄、灰黄、灰褐色,可塑,湿,主要以黏性土为主,含少量碎砖、瓦块等,全场地分布,厚度一般约 1m。

 (3)可塑黏土②1:黄灰色、灰褐色,可塑为主,含少量氧化铁及铁锰质结核,裂隙较发育,隙间被灰白色黏性土所充填。无摇振反应,有光泽,干强度及韧性高。该层局部分布,厚度约 1~2m。属弱膨胀潜势土。

 (4)硬塑黏土②2:黄色、褐黄色,硬塑为主,含少量氧化铁及铁锰质结核,局部地段富含钙质结核,裂隙发育,隙间被灰白色黏性土所充填。无摇振反应,有光泽,干强度及韧性高。该层全场地均有分布,厚度约 4~7m。属弱膨胀潜势土。

 (5)粉质黏土②3:黄色、黄褐色、灰色,可塑为主,含少量氧化铁及铁锰质结核,

  局部地段富含钙质结核,裂隙发育,隙间被灰白色黏性土所充填。无摇振反应,稍有光泽,干强度及韧性中等。该层局部地段夹强风化卵石,因其性质相近未单独划分。该层全场地均有分布,本次钻探该层揭露厚度约 2~3m。属弱膨胀潜势土。

 二、设计标准 1.雨水:

 (1)雨水设计流量计算公式 Q=qΨF 式中

 Q —雨水设计流量(L/s);

  q —设计暴雨强度(L/s·ha):

  Ψ—径流量系数

 F —汇水面积 (ha)

 (2)暴雨强度公式 雨水系统采用成都市新暴雨强度公式,即:

   ) L/s.ha (346 . 27lg 651 . 0 1 594 . 44167017 . 0) (lg 953 . 0 PtPq 式中:q-降雨强度( L/s·ha); t-雨水流行时间,(min);

 t=t1+t2;

 t1-集水时间:

 t2-管渠内雨水过流时间,(min)。

 按满流设计,设计重现期 P=3 年,地面集流时间 t1 按 10min 计,综合径流系数Φ按0.70 计。

  2.污水:污水管道规模采用面积定额法计算,工程所在区域位于成都市二环路和三环路之间,本道路污水管道设计采用定额为 1.4L/ha•s,污水干管管径结合排水规划确定。

 三、管材及基础 1. 雨水管道及污水管道采用钢筋混凝土排水管,其中管径≤1200 采用承插管,管径>1200 采用企口管。雨水进水管采用Ⅱ级钢筋混凝土平口管,360 度混凝土满包基础。

 2. 管顶覆土小于 1.0m,或管道过河或涵洞(箱涵)时,雨水管道及污水管道采用 II级钢筋混凝土平口管或企口管,管道基础均采用 360 度混凝土满包基础。

 3. 管顶覆土 1.0m≤H≤7.0m 时,雨水管道及污水管道采用钢筋混凝土承插管(GB/T11836-2009)或企口管。管道基础均采用 180 度砂石基础,作法见国标图集06MS201-1-11。管顶覆土 1.0m≤H≤4.5m 时采用 II 级管,管顶覆土 4.5m<H≤7.0m 时采用 III 级管。

 4. 管顶覆土 7.0m<H≤9.0 时,雨水管道及污水管道采用Ⅲ级钢筋混凝土平口管或企口管。管道基础均采用 180 度混凝土基础,做法见国标图集 06MS201-1-19、22。

 5. 管顶覆土 9.0<H 时,雨水管道及污水管道采用Ⅲ级钢筋混凝土平口管或企口管,管道基础均采用 360 度混凝土基础。

 6.排水管道工程设计使用年限为 50 年,结构安全等级为二级。

 7.排水管道支管预留:有规划绿带时,支管预留到规划绿带外一米;无规划绿带时,支管预留到红线外一米。

 8. 为方便后期路段内地块用户和相交道路的排水管衔接,路段内为地块预留的排水检侧 查井和交叉路口预留的排水检查井的管道需实施到检查井外侧 2 米,管道进口采用砖砌体堵头临时封堵。

 9.采用混凝土基础的管道,每隔 20~25m 设现浇混凝土套环柔性接口。360 度混凝土满包基础作法见所附院标图,其柔性接口处混凝土基础分缝,缝内填 2cm 厚沥青木板,柔性接口管道采用的橡胶密封圈应满足 JC/T946-2005 标准要求。180 度混凝土基础现浇混凝土套环柔性接口作法见国标图集 06MS201-1-35~37。

 10.本工程管道地基承载力特征值柔性接口管道不小于 0.1MPa,刚性接口管道不小于0.15MPa。本工程管道基本位于可塑黏土、硬塑黏土、粉质黏土层之上,地基承载力均大于 0.15Mpa,满足要求。

 11.现场施工开挖情况与地勘不符合时,由设计人员会同各方进行现场处理。

 12.不良地基处理说明:

 本工程管道基本位于可塑黏土、硬塑黏土、粉质黏土层之上,该部分土体具有弱膨胀潜势。部分段落管道位于杂填土、素填土之上,地基承载力不满足要求。经综合分析,考虑对排水管道全线基础持力层换填 30cm 连砂石。换填后的基础持力层可削弱弱膨胀土的不利影响;对于本工程,换填 30cm 连砂石后管道下方杂填土层将被全部清除;而对于雨水管道桩号 0+00~0+30 段素填土持力层经深宽修正后地基承载力亦能满足设要求。

 对于雨水管道桩号 0+30~1+85 段素填土持力层经深宽修正后地基承载力不满足设计要求,由于该段管道下方素填土层厚度较小,设计考虑将其全部清除,采用连砂石换填至

  素填土与可塑黏土、硬塑黏土、粉质黏土层分界面。

 如道路路基已对不良地基进行了换填处理,管道基础持力层不再另行处理。

 四、沟槽开挖及回填 1.排水管道(渠)沟槽开挖应满足《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008)》的规定。当采用砂石基础时,基坑宽度按照国标 06MS201-1 执行,沟槽宽度为 D+2t+2a;当采用砼基础时,基坑宽度按 GB50268-2008 执行,沟槽宽度为 D1+2(b1+b2+b3)。管道采用明挖方式进行施工,每 5m 高设置一级马道,马道宽度 2m,基坑放坡 1:1.5。基坑采用集水明排方式进行降水,降水设计由施工单位编制施工组织方案确定。

 2.沟槽回填压实系数按国标 06MS201-1《总说明》之 5.12 条执行,并应满足《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008)》的规定。

 3.管顶 50cm 范围(II 区)回填压实系数为 0.85~0.89,用木夯夯实。若因特殊因素需增加管顶压实系数时,管侧(I 区)回填压实系数也应相对增加,必要时应对管道采取加固措施。

 4.d300雨水口接入管沟槽进入道路部分按道路结构层处理,其余部分采用砂卵石回填。

 5.同槽施工处理:

 B--雨水基础宽度; x--雨水基底土被扰动的宽度。

 (1)当雨水基底为砂砾石地层时的处理意见:

 ①当雨水主管基础有不足 1/3 宽度位于回填区域时(0≤x≤B/3),该部分回填土可直接采用砂砾石,再做管道基础。

 ②当雨水主管基础有超过 1/3 宽度位于回填区域时(x>B/3),先将不足 2B/3 宽度的原状砂砾石超挖 0.4 米,然后统一用砂砾石分层碾压、"水夯"两遍,经检查密实度达标后,再做管道基础。

 (2)当雨水基底为普土地层、成都粘土地层时的处理意见:

 ①当雨水主管基础有不足 1/3 宽度位于回填区域时(0≤x≤B/3),该部分管基下 0.4米厚的回填土采用砂砾石,其宽度以超出管基边缘 0.2 米为宜。先按土基要求检测合格后,再按做管道基础。

 ②当雨水主管基础有超过 1/3 宽度位于回填区域时(x>B/3),先将不足 2B/3 宽度的原状土超挖 0.4 米,然后统一用连砂石加强,其宽度以双侧超出管基边缘各 0.2 米(即 B+2×0.2)为宜。先按土基要求检测合格后,再做管道基础。

 6 沟槽回填说明:管顶 50cm 以下至管底采砂砾石回填,其最大粒径≤40mm;道路路基加强层以下至管顶 50cm 以上采用不带膨胀性的素土、石回填。

 (1)挖方段:应在道路清表至道路路基加强层底后再开挖排水沟槽。

 (2)填方段:应在道路路基回填至管顶 50cm 后,再二次开挖排水沟槽。

  五、构筑物 1. 排水检查井采用混凝土检查井,要求混凝土面浇筑平整,不再抹面。排水检查井做法按国标图集 06MS201-3 选用,其中混凝土标号调整为 C30,C10 混凝土垫层混凝土标号调整为 C15,钢筋 HPB235 调整为 HPB300,钢筋 HRB335 调整为 HRB400,相应焊条修改,防渗等级由 S4 调整为 P6。车行道下井周 100cm 范围内采用 5%水稳碎石加强,自井底至路面结构层底。

 2.井盖荷载等级按《检查井盖 GB23858-2009》标准执行,车行道采用 D400,其他采用 C250。车行道、人行道及绿带内均采用新型防沉降、防盗、防响动、防坠落、防位移“五防”球墨铸铁井盖座。“五防”球墨铸铁井盖及雨水口按照《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖(DB510100/T 203—2016)》施工。井盖应有“污”、“雨”、“给”、“消”及铸造厂名等相关标志,标志内容在满足国标 06MS201-6 有关要求的前提下由业主自定。

 3. 为防止人员坠落,排水检查井应设置防坠网等防坠落措施。

 4.铸铁检查井盖、雨水篦子应符合以下技术标准:

 (1)材质:采用球墨铸铁,其标准符合国标 QT500-7,球化率达三级以上; (2)承压等级:按照 GB/T23858-2009 标准,根据检查井所在的位置,检查井盖应满足 D 级 400KN 或 C 级 250KN,雨水篦子满足 C 级 250KN; (3)防震胶条:符合 GB/T531 要求,氯丁胶含量 40%以上的硫化氯丁胶条,硬度=75±5 达到邵氏 A 级; (4)胶条嵌入槽:检查井盖应设置倒梯形崁入式安装槽;雨水篦子支撑面需设置“U”型卡槽,“C”型胶条; (5)开启角度:0°~180°。

 5.雨水口采用预制混凝土装配式雨水口。雨水支管管径按照 06MS201-8 采用,i≥0.01。雨水篦子采用球墨铸铁篦子,雨水口在有路沿的道路上,采用偏沟式雨水口,其它采用平篦式雨水口,本工程雨水口深度按 0.88 米,有道路透水盲沟接入处加深为 1.4 米。雨水口井周 0.5m 范围采用 5%水泥稳定碎石加强。

 在道路最低点和道路交叉口位置必须设置雨水口,雨水口位置要安装正确,雨水篦顶部与其相接的道路路面低 3~5cm,并应与道路路面平顺连接。在新增加道路开口位置,须将雨水口作相应调整。

 6、雨水管出水口: 直接排入河道,管径≥500,根据河岸地形采用 06MS201-9 形式。当设计有雨水管下河口结构图时,按设计图作。

 7、06MS201-3 检查井适用条件为雨水管道管顶覆土不大于 4m,污水管道管顶覆土不大于 6m。

 六、抗震设计 根据地勘报告,该场地抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值 0.10g,设计地震分组为第三组,为Ⅱ类建筑场地,位于建筑抗震一般地段。根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)第 5.1.4 条,本工程抗震设防类别为乙类。

 本次设计排水管道采用钢筋混凝土管,按柔性接口进行设计,采用橡胶圈承插连接。柔性接口管道采用的橡胶密封圈应满足 JC/T946-2005 标准要求;毗邻构筑物及构筑物连接的管道,当坐落在回填土上时,回填土应严格分层压实,其压实密度应达到该回填土料最大压实密度的 95%-97%。

 七 、竣工验收

 1.按《给水排水管道工程施工及验收规范(GB 50268-2008)》及《给水排水构筑物工程施工及验收规范(GB 50141-2008)》作施工验收。

 2. 全部雨、污水管道及检查井要求作闭水试验。

 八 、施工注意事项 1.施工前应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范(GB 50268-2008)》作施工准备,施工前,必须调查核实道路、排水管、出口处河道、其它管线等相关构筑物,尤其是输油...

推荐访问:仙韵三路(民兴一路~蜀龙路)排水工程施工图设计说明 施工图 三路 排水工程

版权所有:诺一范文网 2017-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[诺一范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 诺一范文网 © All Rights Reserved.。备案号:豫ICP备17041497号-1