当前位置:诺一范文网>范文大全 > 公文范文 > 《建筑工程质量检验》题库及答案【全】-国家开放大学形考任务(全文)

《建筑工程质量检验》题库及答案【全】-国家开放大学形考任务(全文)

时间:2022-07-03 19:30:03 公文范文 浏览量:

下面是小编为大家整理的《建筑工程质量检验》题库及答案【全】-国家开放大学形考任务(全文),供大家参考。

《建筑工程质量检验》题库及答案【全】-国家开放大学形考任务(全文)

 

 1、(多选)钢材有下列(ACDE)缺陷,不能用于工程。

 A、抗拉强度不合格 B、表面浮锈 C、伸长率不合格 D、冷弯性能不合格 E、屈服强度不合格 2、建筑工程质量验收应划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和(A)。

 A、检验批 B、验收部位 C、专业验收 D、工序 3、当要求抹灰层具有防水、防潮功能时,应采用(D)。

 A、石灰砂浆 B、水泥砂浆 C、混合砂浆 D、防水砂浆 4、砖砌体施工时对砂浆饱满度的要求严于小砌块砌体施工的要求。(错)

 5、裱糊与软包工程所用的材料规范未要求现场抽样复验。(对)

 6、当混凝土试件强度评定不合格时,可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行

 推定,并作为处理的依据。(对)

 7、基坑土方工程验收必须以确保(A)为前提。

 A、主体结构安全 B、周围环境安全 C、支护结构安全 D、支护结构和周围环境 8、(A)属于灰土地基质量检验的主控项目。

 A、地基承载力 B、土颗粒粒径 C、石灰粒径 D、含水量 9、有防水要求的地面,其节能保温做法不得影响地面排水坡度,保温层没有防水要求。(错)

 10、(多选)参加单位工程质量竣工验收的单位为(BCDE)等。

 A、材料供应单位 B、建设单位 C、施工单位 D、监理单位 E、勘察、设计单位 11、能作蓄水检验的屋面,其蓄水检验事件不应小于(D)h。

 A、12 B、36

 C、48 D、24 12、结构实体检验应在监理工程师(或建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工单位项目技术负责人组织实施。(对)

 13、检验批抽样样本应随机抽取,满足充分均匀、具有代表性的要求,抽样数量不应低于有关专业验收规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定。(对)

 14、(多选)建筑外墙金属窗、塑料窗的复验指标为(ABD)。

 A、空气渗透性能 B、雨水渗漏性能 C、漏风性能 D、抗风压性能 E、平面变形性能 15、抹灰工程有排水要求的部位应做(B)。

 A、描黑 B、滴水线(槽)

 C、圆弧 D、护口 16、同一品种、类型和规格的木、金属、塑料门窗及玻璃每(C)樘应划分为一个检验批。

 A、80 B、50

 C、100 D、75 17、(多选)幕墙节能工程使用的隔热型材进场时,应对其(AB)性能进行复验,复验应为见证取样送检。

 A、抗剪强度 B、抗拉强度 C、弯曲强度 D、硬度 E、抗压强度 18、有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处不应渗漏,坡向应正确、无积水。检验方法为观察检查和蓄水、泼水检验及坡度尺检查。蓄水(A)h,深度不小于 10mm。

 A、24 B、48 C、2 D、12 19、砖砌体工程质量检验时,灰缝砂浆饱满度为(D)。

 A、隐蔽工程验收项目 B、免检项目 C、一般项目 D、主控项目 20、(多选)当施工中或验收时出现(BCD),可采用现场检验方法对

 砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测,并判定其强度。

 A、监理工程师认为为了保证质量 B、砂浆试块缺乏代表性 C、对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议 D、砂浆试块的试验结果不能满足设计要求 E、有一组砂浆的强度代表值达到设计强度标准的 90% 21、金属门窗和塑料门窗安装应采用(D)的方法施工。

 A、边安装边砌口或先安装后砌口 B、先安装后砌口 C、边安装边砌口 D、预留洞口 22、结构实体钢筋保护层厚度的允许偏差应符合钢筋安装的允许偏差的要求。(错)

 23、(A)属于灰土地基质量检验的主控项目。

 A、压实系数 B、含水量 C、分层厚度偏差 D、石灰粒径 24、桩基工程桩位放样允许偏差为:单桩(C)mm。

 A、15 B、5 C、10

 D、20 25、钢筋混凝土灌注桩的主筋混凝土保护层厚度不应小于(C)mm,对于水下灌注混凝土,不应小于 50mm。

 A、50 B、60 C、30 D、20 26、玻璃砖隔墙砌筑中与基体结构连接(D)。

 A、不须特殊处理 B、必须粘贴牢固 C、必须打胶 D、必须埋设拉结筋 27、建筑外门窗的安装必须牢固,在砌体上安装应采用射钉固定。

 (错)

 28、砖砌体工程质量检验时,砖和砂浆的强度等级为(B)。

 A、免检项目 B、主控项目 C、隐蔽工程验收项目 D、一般项目 29、配筋砌体工程钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。(对)

 30、建筑地面施工时,一般可以不考虑控制各层的施工环境温度。

 (错)

 31、(多选)预应力筋进场时,应对其下列资料进行检查。(ACE)

 A、出厂检验报告

 B、进货证明 C、进场复验报告 D、生产许可证 E、产品合格证 32、见证取样检测是检测试样在(C)见证下,由施工单位有关人员现场取样,并委托检测机构所进行的检测。

 A、建设单位授权的具有见证人员证书的人员 B、监理单位具有见证人员证书的人员 C、监理单位或建设单位具备见证资格的人员 D、设计单位项目负责人 33、带有基础梁的预制桩,其桩位沿基础梁中心线的允许偏差为小于等于(A)mm(H 为桩基施工面至设计桩顶的距离)

 A、150+0.01H B、100+0.01H C、100+0.1H D、150+0.1H 34、弯折过的钢筋不得敲直后作为受力钢筋使用。(对)

 35、砌筑砂浆的水泥,使用前应对(B)进行复验。

 A、细度 B、强度和安定性 C、安定性 D、强度

 36、 (多选)建筑装饰装修工程所有材料进场包装应完好,应有(ADE)。

 A、中文说明书 B、化学分析报告 C、卫生检验报告 D、相关性能的检测报告 E、合格证书 37、门窗镀(贴)膜玻璃在节能方面作用,一是遮阳,另一是降低传热系数。(对)

 38、建筑节能工程为单位建筑工程的一个(D),其分项工程和检验批的划分应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》的规定。

 A、子分部工程 B、分项工程 C、分项工程的检验批 D、分部工程 39、地面找平层是起整平找坡或加强作用的构造层,它承受并传递地面荷载于基土纸上。(对)

 40、单位工程质量竣工验收应由总监理工程师组织。(错)

 41、(多选)墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其(BCD)等性能进行复验,复验应为见证取样送检。

 A、材料的密度 B、增强网的力学性能、抗腐蚀性能 C、保温材料的导热系数、材料密度、抗压强度或压缩强度

 D、粘结材料的粘结强度 E、燃烧性能 42、严寒、寒冷和夏热冬冷地区外墙热桥部位,应按设计要求采取(B)措施。

 A、构造加强 B、节能保温等隔断热桥 C、防水 D、结构加强 43、刚筋进场时,除应检查其产品合格证、出厂检验报告外,还应检查(A)。

 A、进场复验报告 B、生产许可 C、化学分析试验报告 D、推广证书 44、隔汽层应设置在(A)与保温层之间;隔汽层应选用气密性、水密性好的材料。

 A、构造层 B、防水层 C、主体基层 D、结构层 45、主控项目必须(A)符合验收标准规定。

 A、100%

 B、90%及以上 C、95% D、80%及以上 46、(多选)幕墙节能工程使用的保温材料进场时,应对其(AB)性能进行复验,复验应为见证取样送检。

 A、导热系数 B、密度 C、颜色 D、重量 E、透透性 47、屋面找坡应满足设计排水坡要求,结构找坡不应小于(A),材料找坡宜为 2%;檐沟、天沟纵向找坡不应小于 1%,沟底水落差不得超过 200mm。

 A、3% B、2% C、4% D、5% 48、(多选)锤击预制桩质量检验的主控项目为(CE)。

 A、成品桩质量 B、手锤标准 C、承载力 D、桩位

 E、桩身完整性 49、涂膜防水层应直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头处理应用防水涂料多遍涂刷封存严密,压顶应做防水处理。(对)

 50、(多选)当发现钢筋(BCE)等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

 A、重量偏差超标 B、力学性能显著不正常 C、焊接性能不良 D、直径小于允许偏差时 E、脆断 51、使用进口工程材料必须符合我国相应的质量标准,并持有商检部门签发的商检合格证书。(对)

 52、地基施工结束后,就可立即进行有关检测和质量验收。(错)

 53、建筑外门窗的安装必须牢固,在砌体上安装应采用射钉固定。

 (错)

 54、(多选)墙体节能工程的施工,应符合下列规定(BCDE)。

 A、热工性能应符合要求 B、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘接强度应做现场拉拔试验 C、保温隔热材料的厚度必须符合设计要求 D、当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行

 现场拉拔试验 E、保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂 55、建筑工程竣工验收时,有关部门应按照设计单位的设计文件进行验收。(错)

 56、不得在松散材料保温层上做细石混凝土防水层。(对)

 57、木、竹面层铺设在水泥类基层上,其基层表面应坚硬、平整、洁净、不起砂,表面含水率不应大于(B)%。

 A、4 B、8 C、6 D、10 58、不发火(防爆的)面层采用的碎石是以金属或石料撞击时不发生火花为合格。(对)

 59、砂桩地基属于复合地基。(对)

 60、(多选)建筑地面工程子分部工程观感质量综合评价应检查下列项目(ABD)。

 A、变形缝、面层分格缝的位置和宽度以及填缝质量应符合规定 B、室内建筑地面工程按各子分部工程经抽查分别做出评价 C、吊顶中电线的安装质量 D、楼梯、踏步等工程项目经抽查分别做出评价 E、防水层的观感质量评价

 61、砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。(对)

 62、浸渍纸层压木质地板面层采用的材料进入施工现场时,应有以下有害物质限量合格的检测报告:(BCE)。

 A、胶中的 CO2 B、地板中的游离甲醛(释放量或含量)

 C、溶剂型胶粘剂中的挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯+二甲苯 D、地板中的苯 E、水性胶粘剂中的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛 63、地基基础中的基坑子分部工程不构成建筑工程的实体,故不作为施工质量验收的内容。(错)

 64、建筑工程质量是指反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在(ABCD)等方面所以明显和隐含能力的特性总和。

 A、安全 B、使用功能 C、耐久性能 D、环境保护 E、经济性能 65、新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前(D)。

 A、不须特殊处理 B、应涂刷一层胶水 C、应刷界面胶 D、应涂刷抗碱封闭底漆

 66、一般项目是指允许偏差的检验项目。(错)

 67、当日平均温度低于(B)℃,不得对混凝土浇水养护。

 A、-5 B、5 C、0 D、10 68、结构混凝土中氯离子含量系指其占(B)的百分比。

 A、细骨料用量 B、水泥用量 C、混凝土重量 D、粗骨料用量 69、主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其规格、数量、位置和防腐处理必须符合设计要求。(对)

 70、屋面工程中架空隔热制品的质量应符合下列要求(BCDE)。

 A、混凝土板的强度等级不应低于 C40 B、混凝土板的强度等级不应低于 C20 C、板厚及配筋应符合设计要求 D、上人屋面的砌块强度等级不应低于 MU10 E、非上人屋面的砌块强度等级不应低于 MU7.5 71、混凝土钻孔灌注桩钢筋笼吊装完毕,沉渣厚度符合要求后,即可浇注水下混凝土。(对)

 72、建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到规范

 规定的质量标准,方可认定为合格,一般项目 80%以上的检查点(处)符合规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的(C)%为合格。

 A、80 B、30 C、50 D、20 73、重要工程的预应力管桩应对电焊接头做抽样(D)%的焊缝探伤检查。

 A、15 B、5 C、100 D、10 74、砌体子分部工程验收时,不需要进行观感质量评价。(错)

 75、建筑地基基础工程检验批质量验收要求为(AE)。

 A、一般项目至少 80%合格 B、一般项目至少 90%合格 C、一般项目全部符合检验标准 D、主控项目至少 80%合格 E、主控项目必须全部符合检验标准 76、地基基础工程施工中采用的工程设计文件,承包合同文件对施工质量验收的要求可以低于建筑地基基础工程施工质量验收规范的要

 求。(错)

 77、建筑装饰装修细部工程应对下列部位进行隐蔽工程验收。(AC)

 A、护栏与预埋件的连接节点 B、基体平整度 C、预埋件(或后置埋件)

 D、细部构造 E、基层强度 78、吊顶工程应进行隐蔽工程验收的项目有:(ACDE)。

 A、填充材料的设置 B、面板的安装 C、木龙骨防火、防腐处理,吊杆、龙骨安装 D、吊顶内管道、设备的安装及水管试压、风管严密性检验 E、预埋件 79、主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其规格、数量、位置和防腐处理必须符合设计要求。(对)

 80、(多选)屋面工程中瓦材及防水垫层的质量,应符合设计要求。其检验方法为检查(ABE)。

 A、进场检验报告 B、质量检验报告 C、现场抽样检测报告

 D、型式检验报告 E、出厂合格证

 题库一 试卷总分:100

  答题时间:60 分钟 客观题 一、单选题(共 15 题,共 30 分)

 1. 单位工程施工组织设计应由( )审批。

 【答案】施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员 2. ( )属于灰土地基质量检验的主控项目。

 【答案】配合比 3. 地基基础分项工程检验批验收时,一般项目应有( )合格。

 【答案】80%及以上 4. ( )是钢筋混凝土预制桩质量检验的主控项目。

 【答案】承载力 5. 桩身质量检验时,对于设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的( ),且不应少于 20 根。

 【答案】30% 6. 型式检验是( )的检验。

 【答案】生产者控制质量 7. 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷,对已经出现的严重缺陷,应由( )提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。

 【答案】施工单位

 8. 砖砌体工程质量检验时,砖砌体尺寸偏差为( )。

 【答案】一般项目 9. 建筑装饰装修工程所用材料( )符合国家有关建筑装饰材料有害物质限量的规定。

 【答案】应 10. 木砖、木框与砌体接触处应进行( )。

 【答案】防腐 11. 采用湿作业法施工的饰面板工程,石材应进行( )处理。

 【答案】防碱背涂 12. 饰面砖工程施工前...

推荐访问:《建筑工程质量检验》题库及答案【全】-国家开放大学形考任务 质量检验 题库 建筑工程

版权所有:诺一范文网 2017-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[诺一范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 诺一范文网 © All Rights Reserved.。备案号:豫ICP备17041497号-1