车辆段不符合项清单
单项一:火灾自动报警系统
子项一:消防控制室
消防控制室标志
C 定性 规范条文:应设置区别于环境的明显标志
GB50016- - 2014 8.1.12 2
1 综合楼消防控制室
检测点:01001 不符合
外线电话
B 定性 规范条文:消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话
GB50116- - 2013 3.4.3
1 综合楼消防控制室
检测点:01001 不符合
子项十:手动报警按钮、消火栓按钮及报警装置
外观及安装牢固程度
C 定性 规范条文:组件完整、应有明显标志
,安装牢固,不得倾斜
GB50116- - 2013 6.3.2
GB50166- - 2007 3.5.2
1 检修间主厂房检修间M2-2手报旁破玻按钮
检测点:01400 不符合 2 双周/三月检库手报 M2-35
检测点:01123 不符合
报警功能
A 定性 规范条文:
应向报警控制器输出火警信号,同时启动按钮的报警确认灯,应能手动复位
GA503- - 2004 4.3.2
1 停车列检棚手报 M7-11
检测点:01141 不符合
报警部位
A 定性 规范条文:报警部位应正确
GA503- - 2004 4.3.2
1 停车列检棚手报 M7-11
检测点:01141 不符合
消防控制室与电话插孔通话试验
B 定性 规范条文:语音清晰
GB50166- - 2007 4.14.1
1 停车列检棚桶装油品库
检测点:01162 不符合 2 停车列检棚桶装油品库
检测点:01163 不符合 3 停车列检棚化学房间
检测点:01164 不符合 4 停车列检棚化学房间
检测点:01165 不符合
单项二:应急疏散照明系统
子项三:疏散指示标志
外观质量及安装情况
C 定性
规范条文:标志内容应清晰、明确简洁,安装牢固、疏散方向的指示应正确清晰
DBJ/T15- - 42- - 2005 4.1.2
GA503- - 2004 4.11.2.1
1
综合楼 A557 房间
检测点:05102 不符合 2
停车列检棚
检测点:01101 不符合
单项三:室内外消火栓系统
子项三:消防供水设备
水泵控制阀门标志
C 定性
规范条文:应有明显标记
GB50974- - 2014 13.2.6.2 1
负一层水泵房
检测点:D1102 不符合 2
负一层水泵房
检测点:D1101 不符合
子项五:消火栓箱及配件
标志
C 定性
规范条文:应有明显标志
GA503- - 2004 4.5.1.1 1
1 综合楼四层运营自购物资料存放室
检测点:04002 不符合
消火栓阀体外观及手轮、接扣、垫圈等组件齐全
C 定性
规范条文:消火栓阀体应无生锈,组件应齐全
GA503- - 2004 4.5.1.2
1
停车列检棚M4-Q手报旁
检测点:01039 不符合 2
停车列检棚桶装油品间M9-3手报旁
检测点:01064 不符合 3
停车列检棚桶装油品间 M9-18 手报旁
检测点:01065 不符合
消火栓阀门启闭与封闭性能
C 定性
规范条文:阀门启闭应灵活,无渗漏
GA503- - 2004 4.5.1.3
1
停车列检棚M4-26手报旁
检测点:01040 不符合
水带配置
C 定性
规范条文:齐全完整,无腐烂破损,接扣口径与消火栓口径一致
GA503- - 2004 4.5.1.2
1
综合楼五层工会活动室旁
检测点:05012 不符合 2
人力资源部面试室
检测点:05013 不符合 3
综合楼五层档案室旁
检测点:05014 不符合
单项四:自动喷水灭火系统
子项一:消防供水设备
水泵控制阀门标志
C 定性
规范条文:应有明显标记
GB50974- - 2014 13.2.6.2
1 综合楼负一层水泵房
检测点:D1101 不符合
2 综合楼负一层水泵房
检测点:D1102 不符合
3 主体仓库负一层水泵房
检测点:D1101 不符合
4 主体仓库负一层水泵房
检测点:D1102 不符合
5 主体仓库负一层水泵房
检测点:D1103 不符合
子项七:系统联动试验
湿式报警阀处压力开关启泵联动试验
A 定性 规范条文:压力开关接通,喷淋泵正常启动
GB50084- - 2001 11.0.1
1
综合楼、维修楼、饭堂
检测点:D1001 不符合 2
物资总库
检测点:D1002 不符合
单项五:防排烟系统
子项三:排烟风机
消防控制室直接启动
A 定性 规范条文:
消防控制室直接手动启动正常
GB50116- - 2013
4.5.3
1
维修楼天面 602 号排烟风机
检测点:T1003 不符合 2
维修楼天面 601 号排烟风机
检测点:T1002 不符合 3
维修楼主厂房办公区排烟风机
检测点:01001 不符合
排烟风机信号反馈
B 定性 规范条文:排烟风机启动后其信号能反馈回消防控制室
GB50116- - 2013 4.5.5
1
维修楼主厂房办公区排烟风机
检测点:01001 不符合
排烟防火阀反馈信号
C 定性 规范条文 :手动和自动关闭时,其信号反馈回消防控制室
GA503- - 2004 4.10.4.1
GB50116- - 2013 4.5.4
1
维修楼主厂房办公区排烟风机
检测点:01001 不符合
子项六:防排烟联动
排烟阀联动启动功能
A 定性 规范条文:报警后,相应区域的排烟阀应联动开启
GB50116- - 2013 4.5.2.1
GA503- - 2004 4.10.4.1
1
综合楼四层402号排烟阀
检测点:04001 不符合 2
综合楼二层201号排烟阀
检测点:02001 不符合 3
维修楼东南走道
检测点:03001 不符合
单项六:防火分隔设施
子项一:防火门
闭门器安装
B 定性 规范条文:应设闭门器(常闭防火门除外)
GB12955- - 2008 5.3.3.1
1
司机公寓一层饭堂
检测点:01002 不符合 2
司机公寓一层饭堂
检测点:01003 不符合
启闭性能(双扇门)
C 定性 规范条文:按顺序关闭
GA503- - 2004 4.14.1.2
1
司机公寓一层饭堂
检测点:01002 不符合 2
司机公寓一层饭堂
检测点:01003 不符合 3
综合楼 B 区 410 房旁
检测点:04004 不符合 4
综合楼 B 区 401 房旁
检测点:04005 不符合 5
综合楼 B 区 307 房旁
检测点:03001 不符合 6
综合楼 B 区三层电梯厅房旁
检测点:03002 不符合 7
综合楼 B 区 344 房旁
检测点:03003 不符合 8
综合楼综合监控设备房旁
检测点:03004 不符合 9
综合楼 B 区电梯厅旁
检测点:03006 不符合 10
综合楼 B 区二层电梯厅
检测点:02003 不符合 11
综合楼 B 区二层电梯厅
检测点:02004 不符合 12
综合楼 B 区一层电梯厅
检测点:01002 不符合 13
综合楼 B 区一层电梯厅
检测点:01003 不符合 14
综合楼 A120 房间旁
检测点:01004 不符合 15
综合楼消防中心旁
检测点:01005 不符合 16
综合楼 B 区负一层电梯厅旁
检测点:D1001 不符合 17
综合楼 A 区负一层电梯厅旁
检测点:D1003 不符合 18
综合楼 A 区负一层楼梯旁
检测点:D1002 不符合 19
维修楼 B534 房
检测点:05001 不符合 20
维修楼 B322 房
检测点:03001 不符合
疏散通道防火门关闭功能
C 定性 规范条文:疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能
GB50016- - 2014 6.5.1
1
司机公寓一层饭堂
检测点:01002 不符合 2
司机公寓一层饭堂
检测点:01003 不符合 3
综合楼 A 区楼梯口
检测点:T1002 不符合 4
综合楼四层卫生间房旁
检测点:04001 不符合 5
综合楼 B 区 401 房旁
检测点:04005 不符合 6
综合楼 B 区 307 房旁
检测点:03001 不符合 7
综合楼 B 区三层电梯厅房旁
检测点:03002 不符合 8
综合楼 B 区 307 房旁
检测点:03001 不符合 9
综合楼 B 区电梯厅旁
检测点:03006 不符合
10 综合楼 B 区二层电梯厅
检测点:02004 不符合
12 综合楼 B 区一层电梯厅
检测点:01003 不符合
13 综合楼 A120 房间旁
检测点:01004 不符合
14 综合楼消防中心旁
检测点:01005 不符合
15 综合楼 B 区负一层电梯厅旁
检测点:D1001 不符合
16 综合楼 A 区负一层电梯厅旁
检测点:D1003 不符合
17 综合楼 A 区负一层楼梯旁
检测点:D1002 不符合
18 维修楼 B534 房
检测点:05001 不符合
19 维修楼 B311 房
检测点:03002 不符合
单项八:气体灭火系统
子项一:储存间
集流管颜色
C 定性 规范条文:宜涂红漆
GB50263- - 2007 5.2.10
1
二层气瓶间
检测点:02001 不符合 2
二层气瓶间
检测点:02002 不符合 3
三层气瓶间
检测点:03001 不符合
子项二:防护区灭火剂输送管网及系统联动
防护区通风装置联动功能
C 定性 规范条文:通风风机和通风管道中的防火阀在喷气前应自动关闭
GB50370- - 2005 3.2.9
1
综合楼 B 区档案室 8
检测点:02002 不符合 2
综合楼 B 区一层档案库房 4
检测点:01001 不符合 3
运转综合楼微机房
检测点:02001 不符合 4
综合楼档案室 A202
检测点:02002 不符合 5
综合楼档案室 A207
检测点:02001 不符合
备
注 一、未检测项目 1、 综合楼一至五层的喷淋系统的信号闸阀因未开检修口暂未检测; 2、 危险品库暂未检测; 3、 维修楼、...