当前位置:诺一范文网>范文大全 > 公文范文 > 抗浮锚杆计算书

抗浮锚杆计算书

时间:2022-06-29 17:55:03 公文范文 浏览量:

下面是小编为大家整理的抗浮锚杆计算书,供大家参考。

抗浮锚杆计算书

 

 抗浮锚杆计算书

 1 1

 抗浮锚杆间距及布置方法

 根据设计要求经计算,根据抗浮力差异,将拟建项目分为 A、B 两个区域,中国华西工程设计建设有限公司提供需要抗浮锚杆提供的抗浮力标准值为:A 区域 22.5kN/m2 、B 区域 32kN/m 2 。

 通过计算可知,A 区域锚杆间距按 2.5m×2.5m 正方形布置时能满足工程经济性和抗浮设计要求, B 区域锚杆间距按 2.0m×2.0m 正方形布置时能满足工程经济性和抗浮设计要求. 单根锚杆的抗拔承载力标准值为:

 A区域:N ak =2.5m×2.5m×22.5kN/m2 =140.6kN,取Nak =170kN; B区域:N ak =2.0m×2.0m×32kN/m2 =140.8kN,取Nak =170kN; 2 2

 抗浮锚杆设计

 2 21 .1 锚杆锚固体长度计算

 采用《四川建筑地下结构抗浮锚杆技术标准》(DBJ51/T102-2018 )中 5.3.5-1 式计算:

 l 1 ≧K·N ak /π·D· q sia

 l 1 ——锚杆锚固段与岩土层间的长度(m); K——锚杆锚固体抗拔安全系 建筑工程抗浮技术标准 数,取 2.0; D

 ——锚杆锚固段钻孔直径(m),取 0.15m; q sia

 —岩土层与锚固体间的极限粘结强度标准值(kPa), 应通过试验确定;当无试验资料时可按表 5.3.5-1 和 表 5.3.5-2 取值;

 通过表 5.3.5-1 和 表 5.3.5-2 分析,在勘察报告提供取值基础上,依据规范要求,结合我院在类似场地的经验综合考虑,本次岩土层与锚固体间的极限粘结强度标准值取 q sia

 =150kPa 进行计算。

 通过计算, l 1 ≧2*170/(3.1415*0.15*150)=4.8m,取 6.0m。

 再根据《四川建筑地下结构抗浮锚杆技术标准》(DBJ51/T102-2018 )中 5.3.5-2 式计算:

 锚杆杆体与锚固砂浆间的锚固长度为

 l 2 =K·N ak /nπ·d·f b

 =2*170/(3*3.1415*0.025*2400)=0.61m 故取锚杆锚固体长度 l=l 1 =6.0m 2 22 .2 锚杆杆体截面积

 《四川建筑地下结构抗浮锚杆技术标准》(DBJ51/T102-2018 )中 5.3.6式计算:

 A s ≧K b N ak /f y

 锚杆配筋截面面积:As≧2.0×170/360=945mm2 ; 故选取 3 22(HRB400)螺纹钢,As=1140mm2 ,满足要求; 2 23 .3 锚杆构造设计

 根据场地岩土工程地质条件、设计要求、拟建物性质以及我院在成都地区同类工程施工经验,即锚杆上部 0.5m 长度(含 0.1m 厚垫层)不计算抗拔力。

 2 24 .4 钢筋锚入底板长度的确定

 钢筋锚入底板基本长度的确定采用《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010,2015 年版)8.3.1-1 与 8.3.1-3 式计算:

 l ab =αdf y /f t

 l a ≧ζ a l ab

  f y ─普通钢筋抗拉强度设计值(Ⅲ级螺纹热轧钢筋 f y =360N/mm2 );

 f t ─混凝土轴心抗拉强度设计值(C30,f t =1.43N/mm2 );

 α─钢筋外形系数,带肋钢筋α=0.14; d─钢筋的公称直径(22mm); ζ a ─钢筋的锚固长度修正系数(ζ a =1.00,带肋钢筋的公称直径大于 25mm时ζ a =1.10); l a ─钢筋锚入底板基本长度; 经计算,当 d=22mm 时,l a ≧776mm。HRB400 22 螺纹钢 l a 取 800mm;底板厚400mm; 故考虑抗浮锚杆上部作 90°弯曲处理; 3 3

 锚固体整体稳定性验算

 采用《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)11.2.4

 式计算:

 K——抗浮稳定安全系数; W——基础下抗浮锚杆范围内总的土体重量,计算时采用浮重度(kN); G——结构自重及其他永久荷载标准值之和(kN); F f ——地下水浮力标准值(kN); 经计算可知:

 锚杆安全系数验算表

 表 3.1 锚杆范围 锚杆间距 s(m)

 土的浮重度r, ( kN/m 3 )

 锚杆锚入土层深度L(m)

 水头差P S(kpa)

 结构自重分布荷载P W (kpa)

 验算结果 A 区域 2.5 11 6 48 27.9 1.95≧1.05 B 区域

 2.0 11 6 48 20 1.79≧1.05 在正式施工前,应选择最不利地层进行基本试验,以确定单根锚杆的抗拔力极限值, 并根据试验结果调整设计参数、锚杆长度和抗浮形式(抗浮锚杆改为抗拔桩)。于 每种类型的抗浮锚杆基本试验数不少于 3 3 根,试验点由现场决定。施工完成后,应进行验收试验,数量不应少于锚杆总数的 5%, 且不少于 5 5 根。