当前位置:诺一范文网>范文大全 > 公文范文 > 成品支吊架专项施工方案(精)

成品支吊架专项施工方案(精)

时间:2022-06-26 20:50:02 公文范文 浏览量:

下面是小编为大家整理的成品支吊架专项施工方案(精),供大家参考。

成品支吊架专项施工方案(精)

 

 XX 项目

 支、吊架专项施工方案

 编制人:

 审核人:

 审批人:

  XXX 有限公司

 2021 年 03 月 11 日

 支、吊架专项施工方案

  目录

 1、适用范围 ......................................................................................... 1 2、编制依据 ......................................................................................... 1 3、技术内容 ......................................................................................... 1 4、支吊架的设置原则 ......................................................................... 3 5、安装前准备工作 ............................................................................. 4 6、支吊架安装步骤及工艺要求 .......................................................... 4 7、M01 专业综合支吊架布置方案 ..................................................... 5 8、综合支吊架组合形式 ..................................................................... 7

 支、吊架专项施工方案 1

 1 、适用范围

 适用于本工程多种管线在狭小空间场所布置的支吊架安装,特别适用于管线集中的部位、综合管廊建设的管道等支吊架的安装工作。

 2 、编制依据

 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-2010 《室内管道支架及吊架图集》03S402 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2016 《室内管道支吊架》05R417-1 《管架标准图》HG/T21629 3 、技术内容

 3.1 成品支吊架由管道连接的管夹构件、建筑结构连接的锚固件以及将这两种结构件连接起来的承载构件、减震(振)构件、绝热构件以及辅助安装件构成。成品支吊架可以满足不同规格的工艺管道的应用,特别是在错综复杂的管路定位和狭小管廊、吊顶施工,更可发挥灵活组合技术的优越性。成品支吊架极大地简化了施工安装过程,增强施工安装质量,缩短施工安装工期,优化施工安装效果。

 3.2 成品支吊架组成部分 (1)

 底座:底座是将支吊架固定在工程建筑某个位置的部件,如图一所示。

  图一 底座 (2)

 横梁:横梁是固定被支撑物的部件。如图二所示。

 支、吊架专项施工方案 2

  图二 横梁 (3)

 立柱:立柱是固定横梁或固定被支撑物的部件,如图三所示。

  图三 立柱 (4)

 连接件:连接件是把横梁与立柱连接固定的部件,如图四所示。

  图四 连接件 (5)

 固定件:固定件是将被支撑物固定在立柱或横梁上的部件,如图五所示。

 支、吊架专项施工方案 3

  图五 固定件 (6)

 成品支吊架组合样图,如图六所示。

  4 、支吊架的设置原则

  图六 成品支吊架组合样图

 4.1 常用的管道支吊架按用途分为固定支架、活动支架、导向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度 和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省钢材。

 4.2 有膨胀要求的管道,在不允许有任何位移的地方,应设置固定支架;在水平管道上只允许管道单向水平位移的地方,应装设导向支架或活动吊架;在管道具有垂直位移的地方, 应装活动支架;水平安装的方型补偿器或弯管附近的支架,应选用滑动支架(属于活动支架),以使管道能自由地横向移动。另外,在一条管路上连续使用吊架不宜过多,应在适当位置设立型钢支架,以避免管道摆动。

 4.3 本工程为钢结构厂房,厂房内的管道系统比较多,支吊架形式类别、工艺要求复杂,

 支、吊架专项施工方案 4

  因此本方案选择成品支吊架综合布置。

 5 、安装前准备工作

 5.1 施工前各施工人员认真学习安装工程作业指导书。

 5.2 施工前各施工人员熟悉掌握施工图纸及现场施工布置等情况。

 5.3 施工前各施工人员熟悉掌握管道支架安装技术规范、操作规程、质量验收标准等有关规程。

 5.4 支吊架制作:材料领用→支吊架管束配制及根部组合→支吊架制作→支吊架的安装。

 5.5 材料必须检查清点,规格、数量应符合设计要求。

 5.6 材料数量不符或有缺陷等情况,应作详细记录,并向技术人员反映情况。

 5.7 认真做好施工各个环节的测量、检验记录的准备工作。

 6 、支吊架安装步骤及工艺要求

 6.1 吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。

 6.2 支吊架安装要根据管子位置,找平、找正、找标高,生根要牢固,与管子接合要稳固。

 6.3 吊架要按施工图锚固于主体结构,要求拉杆无弯曲变形,螺纹完整且与螺母配合良好牢固。

 6.4 在混凝土基础上,用膨胀螺栓固定支吊架时,膨胀螺栓的打入必须达到规定的深度, 特殊情况需做拉拔试验。

 6.5 管道的固定支架应严格按照设计图纸安装。

 6.6 导向支架和滑动支架的滑动面应洁净、平整,滚珠、滚轴、托滚等活动零件与其支撑件应接触良好,以保证管道能自由膨胀。

 6.7 所有活动支架的活动部件均应裸露,不应被保温层覆盖。

 6.8 有热位移的管道,在受热膨胀时,应及时对支吊架进行检查与调整:

 1)活动支架的位移方向,位移量及导向性能是否符合设计要求。

 2)管托有无脱落现象。

 3)固定支架是否牢固可靠。

 6.9 恒作用力支吊架应按设计要求进行安装调整。

 6.10 支架装配时应先整型后再上紧锁扣、螺栓,保证支架的整齐美观。

 6.11 支吊架调整后,各连接件的螺杆丝扣必须带满,锁紧螺母应锁紧,防止松动。

 6.12 支架间距应按设计要求正确设置。

 支、吊架专项施工方案 5

  6.13 支吊架安装应与管道的安装同步进行。

 6.14 支吊架安装施工完毕后应将支架擦拭干净,所有暴露的槽钢端均需装上封盖(红色)。

 7 、M01 专业综合支吊架布置方案

 7.1 各管道系统原则上尽量采用综合支吊架,如确实存在单根的管道,且不能与其他管线共用支吊架时,该根管道单独设置支吊架,管段按 6 米一节进行分段,一节管道上设置两个支吊架,且距两段接口距离为 0.5~1 米,支吊架选型按中型考虑; 7.2 当共用支架上的管道根数在 2~3 根时,共用支吊架除按单根管道(的标准在每段管道两端)设置外,在两端支吊架的中点增加一个支吊架,支吊架选型按中型考虑; 7.3 当共用支架上的管道大于等于 4 根时,共用支吊架除按单根管道(的标准在每段管道两端)设置外,在两端支吊架间均匀布置增加两个支吊架,支吊架选型按重型考虑; 7.4 当平行排布的管道之间的距离(净距)大于 0.7 米,且两根管又分别与其他管道形成了共用支吊架,此处管道按两处综合支吊架布置; 7.5 管道应设置抗震支吊架,(每段水平直管段应在两端设置侧向抗震支吊架,当两个侧向抗震支吊架间距大于最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震支吊架;每段水平管道至少设置一个纵向抗震支吊架,当两个纵向抗震支吊架间距大于最大设计间距时,按规范规定间距增设纵向抗震支吊架)每隔 9 米设置一个横(侧)向抗震支吊架,每隔 18 米设置一个纵向抗震支吊架,同时在转弯处 0.6 米范围内增设一个横纵向(纵向、侧向双向)抗震支吊架,兼做防晃支吊架; 7.6 预埋槽受力计算分析 7.6.1 管道按工艺水和生活水两大类考虑,其中工艺水按不保温管道考虑荷载,生活水按保温管道考虑荷载。根据 GB50974-2014 中表 12.3.20-1 充水管道的参考重量表可知单根不保温管的重量。按门字型支吊架设置考虑时,不保温管径及管道根数与预埋槽要求见下表:

 热镀锌钢管 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 1 根管(6m)(KG)

 102 132 198 252 438 设置支吊架个数 2 2 2 2 2 每个预埋槽受力(KN)

 0.25 0.32 0.48 0.62 1.07 2 根管(6m)(KG)

 204 264 396 504 876 设置支吊架个数 3 3 3 3 3

 支、吊架专项施工方案 6

  每个预埋槽受力(KN)

 0.33 0.43 0.65 0.82 1.43 3 根管(6m)(KG)

 306 396 594 756 1314 设置支吊架个数 3 3 3 3 3 每个预埋槽受力(KN)

 0.50 0.65 0.97 1.23 2.15 4 根管(6m)(KG)

 408 528 750 1008 1752 设置支吊架个数 4 4 4 4 4 4 每个预埋槽受力(KN)

 0.50 0.65 0.92 1.23 2.15 5 根管(6m)(KG)

 510 660 990 1260 2190 设置支吊架个数 4 4 4 4 4 每个预埋槽受力(KN)

 0.62 0.81 1.21 1.54 2.68 6 根管(6m)(KG)

 612 792 1188 1512 2628 设置支吊架个数 4 4 4 4 4 每个预埋槽受力(KN)

 0.75 0.97 1.46 1.85 3.22

  根据成品支吊架厂商预埋槽规格参数可知,一条 350mm 长的螺栓型标准型的预埋钢槽可承受约 11KN 的力,根据规范 GB50974-2014 中第 12.3.20 条取安全系数为 5,从上表可看出, 当共用支吊架同时放置有超过 4 根 DN200 的水管时,预埋槽受力不符合要求,故改变支吊架的形式,在支吊架中间增设一条拉杆,以满足要求。经计算,放置6 根管时,此时每个预埋槽受力为 2.15KN,符合要求。

 7.6.2 当水管为保温管时,根据图集 03S402 室内管道支架及吊架中总说明(二)中表1 可知钢管 DN300 保温时的重量为 155.6kg/m , 一根 6 米长的保温管满水时的重量为155.6kg/m*6m=933.6kg,约9.2KN,考虑5 倍安全系数,预埋槽需承受的力为46KN,故需预埋6 个点,即 3 个支吊架;2 根时,需预埋 10 个点,即 5 个支吊架,考虑到此时支吊架过于密集, 不美观,故当支吊架上保温管超过 2 根 DN300 钢管重量时,支吊架选型为重型(此部分计算应核实预埋槽受力点的具体内容)。

 7.7 当管段中有阀门时,应在阀门段采取加强措施(具体是否考虑在阀门两侧增设支架)。

 7.8 管道、线槽穿越伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施进行补偿,且在接口处增设支吊架。

 支、吊架专项施工方案 7

  8 、综合支吊架组合形式

 采用成品 C 型钢支吊架支撑和固定各种管线的外观效果如图七~十四所示。

 图七

 吸顶安装龙门吊架 图八 地脚安装龙门托架

  图九 吸顶安装双排龙门吊架

 支、吊架专项施工方案

 图十 吸顶安装三排龙门吊架

 图十一 地脚安装双联龙门托架 图十二 地脚安装三联龙门托架

 8

 支、吊架专项施工方案

 架吊置布行平线管多装安侧梁

 四十图

 9

推荐访问:成品支吊架专项施工方案(精) 吊架 成品 专项