当前位置:诺一范文网>范文大全 > 公文范文 > 幕墙工程危险源辨识结果列表完整

幕墙工程危险源辨识结果列表完整

时间:2022-06-25 15:15:03 公文范文 浏览量:

下面是小编为大家整理的幕墙工程危险源辨识结果列表完整,供大家参考。

幕墙工程危险源辨识结果列表完整

 

  幕墙工程危险源辨识结果列表 (可以直接使用,可编辑 实用优秀文档,欢迎下载)

 高处坠落 满足要求、安全绳在外墙等直角部位没有“护角”在外墙等容易造成磨损的直角部位设置“护角” 吊篮在选用钢丝绳时绳径偏小,在使用中磨损严 钢丝绳的直径、绳卡数量、间距、方向严格按 重没有及时报废、电焊火花损伤等;固定钢丝绳 照使用说明书上的相关要求执行,严禁用吊篮 高处坠落 用的绳卡数量不够、规格不符、方向错误、间距 钢丝绳做电焊机的接地线使用 不符合要求 安全锁在使用前没有进行检测,或者安全锁不灵 安全锁在安装前必须进行检测格, 且必须保证 高处坠落 高处吊篮作业 敏、失效、锁绳角度不满足要求 安全锁 齐全、有效,动作灵敏 吊篮没有安装超高限位、限位失灵,以及吊篮悬 吊篮的超高限位、行程限位挡板、安 全锁必须 高处坠落 挑梁前方没有安装行程限位挡板 齐全有 效,各项性能满足要求

 危险源辨识

 作业项目

 危险源

 对策

 伤害类型

 人员

  作业的人员不正确使用安全带等防护设施

  项目经理部管理人员对操作人员进行安全培训和交底;

  高处坠 落、物体打击

 雨天施工

  吊篮必须专业检测部门检测合格后方可使用

  高处坠落 施工环境

  交叉作业,石材坠落 配备安全帽 高空坠物

  施工方案

  无施工方案,施工组织设计

  编制并审批施工方案,施工组织设计

  综合事故

 吊篮没有按照要求设置安全绳、安全绳的强度不

  加强检查,吊篮按照要求设置安全绳、安全绳

 六级以上大风(风速超过10.8m/m时)、大雨、大 阵风超过六级、大雨、大雾等恶劣天 气,严禁雾等恶劣天气使用吊篮从事室外作业 吊篮升空作业

 高处坠落

 吊篮在施工作业时,吊篮平台上摆放有埋件、螺栓、小件物品,由于吊篮的提升、人员的走动碰撞物品造成物体坠落。人员在吊篮上作业时,使用工具(锤子、螺丝刀、扳手、钳子等)脱手 . 使用吊篮运输大件物品(如龙骨、竖框等),使

 用中超载运输、材料放置不均匀 对作业人员进行安全教育,增强作业人员的安全意识。吊篮平台四周加设挡脚板,并固定牢固。人员在吊篮上使用工具作业时,将 工具分 别用绳子绑 扎牢固,防止脱手造成意外。严禁 高处坠落使用吊篮做垂直运输工具,作业时吊篮上携带 的物品要对称摆放,设置明显的限载标识,严禁超载。

 吊篮用电达不到三级配电,从总箱内直接接线。

 加强对作业人员的安全教育和培训,使作业人吊篮开关箱、用电工具等进出电线破皮、老化、 员严格遵守操作规程和现场管理制度。特种作漏电。

 作业人员操作手持电动工具时,接线不符 业人员必须持证上岗,避免出现违章作业现象。

 合规范要求,乱拉、乱接线。夜间施工时,吊篮 现场用电必须严格按照临时用电施工组织设计 触电上的照明没有使用安全电压或者照明灯具未采取 布置,使用符合要求的电缆线。进出线必须由 相应的绝缘措施。电焊作业人员无证上岗、违章 电工进行敷设。照明要使用安全电压,或者使作业、不懂得安全操作规程。

 用带绝缘外壳的碘钨灯 建立健全动火审批手续,动火之前必须按照要

 求办理动火审批。动火时必须配备接火斗、足 火灾 火灾 够的消防器材、专职监护人员,且动火点的下方、及坠落半径内不得存放有易燃物品

 建筑工程危险源辨识与风险评价表 本表格采用的是作业条件危险性评价法,本评价法简单易行,危险程度的级别划分比较清楚、醒目,它主要是根据工程上的经验来确认3 个因素的分数值。

 公式为D=L×E×C 以上 4 个元素的分值含义如下:

 L:10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能,但不经常 1 可能性小,完全意外 E:10 连续暴露(包括四班三运转)

 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次,或偶然暴露 2

 每月一次暴露 1

 每年几次暴露 C:100 大灾难,许多人死亡 40 灾难,数人死亡 15 非常严重,一人死亡 7

 严重,重伤 3

 重大,致残 1 引人注目,需要救护 D:>320 极其危险,不能继续作业Ⅰ 160~320 高度危险,要立即整改Ⅱ 70~160 显著危险,需要整改III 20~70 一般危险,需要注意Ⅳ <20 稍有危险,可以接受Ⅴ L—发生事故的可能性大小; E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度; C—一旦发生事故会造成的损失后果; D—危险性。

 危险源辨识与风险评价表

 序 可能导致 涉及 号 作业中危险性评价 控制措施 评价

 1

 2

 火灾事故 消防器材配备不足,或压力不足

 夜间办公用设备使用后没

 火灾

 设备老化引 制定应急预案、现场监督检查、配备 员工 3 6 15 54

 IV

 足够数量消防器材 3

 火灾事故 员工 1 3 7 21 4

 生活区 5 制定制度使用后切断电源 IV

  设置吸烟处 II

 设置专用库房存放易燃易爆物品,定

 期检查 II

 6 火灾事故

 未配备消防器材、逃生工

 火灾

 施工人员

 1

 10 15 150 配备足够数量消防器材及逃生工具、

 II

  具、烟雾报警器

 烟雾报警器

 7

 车辆伤害

 车辆违章行驶

 车祸

 员工

 3

  6

  3

  54

  日常监督检查、定期教育培训

 IV 作业 活动

  类别 危险因素

 具体描述

 触电事故

 因电器老化、漏电、短路

  火灾事故

 引起的事故

 的事故 相关方

 结果

  触电、火灾

 员工

 L

 3 E

 6 C

 15 D

 270

  加强日常监督检查、更换老化线路

 II

 断电 起火灾

  火灾事故

  乱扔未熄灭烟头

  火灾

  施工人员

  3

  3

  15

 270

 火灾事故

  存放易燃易爆物品

  火灾

  施工人员

  1

  6

  40

 240

 序 作业 号 活动 危险因素 可能导致的事故 涉及相关方 作业中危险性评价 控制措施 评价

 结果 类别

 8 坍塌事故

 具体描述 超过

 5 米深基坑支护及开

 伤 亡挖未进行专家论证施工

 5

 米以内基坑未制定支 L

 施工人员

 6

 E C

 3 40 D

 720

 按规定进行围护结构及开挖方案的专

 家论证 I

 9 坍塌事故

 护、开挖专项方案局部坍塌

 伤亡

 施工人员

 3 6 40 720 专项方案经审批后方可施工 I

 每天对第三方监测数据进行收集,与

 10 深基坑 坍塌事故

 未进行变形监测

 未按照专项方案提前进行 自己监测结果进行对比,日常监测。

 I

 按照专项方案计划提前 10-18 天进行 11

 作业 坍塌事故

 12

 坍塌事故

 13

 高处坠落

 14

 高处坠落

 降水 基坑周边载重车辆、堆载超过规定要求

 基坑开挖后未及时对周边进行临边防护

 上下人通道不规范 降水

 设定警戒线,现场把关

 挖深超过两米后及时进行维护,现场把关

 按照标准通道进行搭设 III

 I II Ⅲ

 15 土方工程

 高处坠落

 临边防护不稳定,缺少扫地杆,部分基坑缺少防护 按照临边防护规定设置1-1.2m,扫地离 地面 10cm

 的保护栏杆并加固,符合安 Ⅲ 全要求后方能投入使用 16 高处坠落 作业人员上下基坑没有设置斜道 由架工设置 1:3 的斜道,两边的防护栏 IV 杆高度为 1-1.2m 伤亡

 施工人员

 3

 6

 40 720 伤人 施工人员 1

 6

 15 90 伤人

 施工人员

  6

  6

  40

 720 伤亡

 施工人员

  3

  10

 15

 450

 伤人

 施工人员

 1

  10

 15

 150

 伤人

 施工人员

 6

  3

  15

 135

 摔伤

 施工人员

 1

  3

  15

 45

 作业中危险性评价 控制措施 评价

 结果

  17

 18

 19

 20

 21 土方工程

 22

 23

  24 类别

 高处坠落触电事故触电事故触电事故触电事故物体打击 物体打击

  其他伤害 具体描述 基坑上下人员的斜道扶手不符合安全要求 水泵在使用前没有进行绝缘测试

 漏电保护器失灵

 潮湿场所没有使用安全电压 照明灯具的保护零线接触不良 作业人员没有戴安全帽或没有正确戴安全帽

 回转臂半径内站人被碰撞

 作业人员没有穿防水鞋或光脚作业 L

 摔伤 施工人员 1

 触电 施工人员 1

 触电 施工人员 6

 触电 施工人员 1

 触电 施工人员 1 E C

 3 15

 6 15

 1 40

 3 15

 3 15 D

 45

 90

 240

 45

 45

 由架工设置 1:3 的斜道,两边的防护栏 IV 杆高度为 1-1.2m 机电人员在使用前对水泵进行检测, 符合安全要求的投入使用 IV

 项目部机电人员及时更换,安装完毕 Ⅲ 后方能投入使用 由机电人员及时安装安全电压灯具 , 符合安全要求后方可投入使用 IV

 按照JGJ46-2005 标准,对保护接零检查 IV 符合安全要求后,方可投入使用

  25 机械伤害 风稿使用 伤人 施工人员 1 3 3 9 IV 间

 伤人 施工人员 6

 6

 3

 108 加强安全教育及配戴防护用品的教育 Ⅲ

  伤人

 施工人员

 6

  6

  3

  108

 按规定现场把关

 Ⅲ

  伤人

 施工人员

 1

  6

  3

  18

 加强安全教育及配戴防护用品的教育

 IV

 给操作者配发耳塞,合理安排作息时

 序 作业 危险因素 可能导致 涉及 号 活动 的事故 相关方

 序 作业 号 活动 危险因素 可能导致的事故 涉及相关方 作业中危险性评价 控制措施 评价

 结果 类别 具体描述 L E C D

  26

 物体打击 扣件的质量不符合国家标准的要求 架体倾斜倒塌

 施工人员

 1

  10

 15

 150 按照国家规定,项目部将不符合要求 的扣件及时更换,进场的扣件应具备产品合格证。

 IV

 27

 物体打击 扣件的螺栓无垫片或垫片不符合国家标准的要求

 架体松动

 施工人员

 1

  6

  15

 90 按照国家规定,项目部将不符合要求的扣件及时更换,进场的扣件应具备

 IV

  产品合格证。

 按照国家规定,项目部将不符合要求

 28 物体打击 扣件有夹沙现象 架体松动 施工人员 1

 6

 15 90 的扣件及时更换,进场的扣件应具备 IV

  产品合格证。

  脚手架 29

 施工

  物体打击 立杆基础没有夯实

 架体倾斜倒塌

  30

 物体打击

  31

 物体打击

 立杆的接头间隔不符合规范要求

  立杆的间隔不符合安全要求

 架工班组应按照 JGJ130-2021

 标准的 要求,将立杆基础夯实,如现场存在

 施工人员 1

 6

 40 240 实际情况无法夯实,应增加扫地杆加 固并经过检查符合安全要求后方能投 Ⅲ

  入使用。

  架体松动

 施工人员

 1

  6

  15

 90 架工班组应按照 JGJ130-2021 标准的要求,经过检查符合安全要求后方能

 IV

  投入使用

  架体松动

 施工人员

 1

  6

  15

 90 架工班组应按照 JGJ130-2021 标准的要求,经过检查符合安全要求后方能

 IV

  投入使用

 序 作业 号 活动

  32 危险因素

 类别 具体描述

 架体的转角处的剪刀撑与 物体打击 地面的夹角过大

 横杆的端头与扣件的中心 可能导致 涉及 作业中危险性评价 控制措施 评价

 33

 物体打击

  34

 物体打击

 脚手架 35

 施工 物体打击 小于 10cm

 水平杆搭接间隔不符合安全要求

 架子工作业没有配备工具袋 钢管、扣件、螺丝、竹杆 36

 物体打击 件、竹片、工具等高空坠落

  37

 物体打击

 搭设或拆除外架时,有人在外架下通行

 38

 物体打击

 外架搭拆时无安全标志和警示牌

 挂设并加强管理 的事故 相关方

 结果

  L E C D

  架工班组应按照 JGJ130-2021 标准的

 架体松动 施工人员 1

 6

 15 90 要求,地面夹角应在45°-60°之间并经 IV

  过检查合格后投入使用

 架工班组应按照 JGJ130-2021 标准的

 架体松动 施工人员 1

 6

 15 90 要求,经过检查符合安全要求后方能 IV

  投入使用

 架工班组应按照 JGJ130-2021 标准的

 架体松动 施工人员 1

 6

 15 90 要求,经过检查符合安全要求后方能 IV

  投入使用

 伤人 施工人员 3

 3

 15 135 严格制度,定期检查 IV

 完善各种防护措施,挂设安全标志牌

 砸伤 施工人员 1

 3

 15 45 加强安全管理和安全教育 IV

  砸伤

 施工人员

 3

  1

  15 搭设或拆除外架时,项目部派专人进 45 行监护,设警戒区,挂设警示标志并 IV 加强现场的管理

 伤人

 施工人员

 3

  3

  15 项目部安全员根据现场实际情况进行 135 Ⅲ

 作业中危险性评价 控制措施 评价

 结果 类别 具体描述 L E C D

 42 脚手架 物体打击 满、小物件容易坠落伤人 高处坠落 连墙点的连接不符合安物体打击 全要求 设完毕,检查合格后方可投入使用 进行加固,检查符合安全要求后方可 投入使用 IV

 43 施工 高处坠落 班组长违章指挥,不执行 物体打击 安全操作规程 高处坠落 44 架子工无证上岗作业 物体打击 组织相关的技能培训和教育 Ⅲ

 检查作业人员的持证,对无证人员禁 Ⅲ

 止其上岗作业

 45 高处坠落

 46 高处坠落

 卸料平台两边的防护栏杆没有达到高

 脚手板没有铺满,且没有固定

 按照规范要求,增设的防护栏杆,搭

 设完毕,检查合格后方可投入使用 II

 架工班组应按照

 JGJ130-2021 标准的

 要求,经过检查符合安全要求后方能 II 投入使用

 序 作业 危险因素 可能导致 涉及 号 活动 的事故 相关方 39 物体打击 有些焊接钢管作为立杆 架体松动 施工人员 1

 10 15 150 将焊接的钢管全部退场,禁止使用 IV

  40

  物体打击 外架搭拆没有设置监护区域或无人监护

  伤人

  施工人员

  10

  1

 15

  150

  项目部根据现场实际情况进行

  Ⅲ

 高处坠落

 卸料平台脚手板没有铺 坠落 41

  施工人员

  1

 10

  15 按照规范要求,增设的防护栏杆,搭 150 Ⅲ 伤人

  架体松动

  施工人员

  1

 6

 15

  90

  伤人

  施工人员

  10

  1

 15

  150

  伤人

  施工人员

  3

 3

 15

  135

  坠落

 施工人员

 3

 10

  15

  450

  人员伤亡

 施工人员

 6

 6

 15

  540

 序 作业 号 ...

推荐访问:幕墙工程危险源辨识结果列表完整 危险源 辨识 幕墙

版权所有:诺一范文网 2017-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[诺一范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 诺一范文网 © All Rights Reserved.。备案号:豫ICP备17041497号-1