当前位置:诺一范文网>范文大全 > 公文范文 > 民兴巷市政道路建设工程项目岩土工程勘察报告(完整文档)

民兴巷市政道路建设工程项目岩土工程勘察报告(完整文档)

时间:2022-06-18 19:43:54 公文范文 浏览量:

下面是小编为大家整理的民兴巷市政道路建设工程项目岩土工程勘察报告(完整文档),供大家参考。

民兴巷市政道路建设工程项目岩土工程勘察报告(完整文档)

 

 民兴巷市政道路建设工程项目

 岩土工程勘察 报告

 1 1. . 概述

 1.1 工程概况 成都成华城市建设投资有限责任公司拟建的民兴巷市政道路建设工程项目位于成都市成华区府青路街道八里社区。

 本工程为民兴巷道路及相关配套的雨、污水管线及附属地下通道,民兴巷道路全长465.126m,配套雨水管道分为两段,总长 384.0m;污水管道分为两段总长 297.0m。地下通道宽度为 17.2m;地下通道底面埋深约为 8m,跨度约为 3.5m,宽度与拟建道路宽度一致。

 管道采用明挖方式,拟建工程情况详见表 1.1 。

 勘察道路、管道、地下通道情况说明表

 表 1.1 道路 工程名称 工程类别 宽度(m)

 长度(m)

 材料/结构类型 地下埋设物概况 民兴巷 城市道路 12 465.126 沥青混凝土 局部埋设管线 管道 工程名称 工程类别 管径(mm)

 长度(m)

 材料/结构类型 埋深(m)

 地下埋设物概况 民兴巷雨水管 管道 500-800 384.0 混凝土 1.21-3.15 局部埋设管线 民兴巷污水管 管道 1000-1200 297.0 混凝土 1.93-4.51 局部埋设管线 地下通道 工程名称 工程类别 拟 采 用 基础形式 通道底面埋深 材料/结构类型 预估荷载(kPa)

 规格尺寸(m)

 地下埋设物概况 民兴巷 地下通道 扩大基础 8.0m III 级钢筋混凝土管 130 17.5×3.5 局部埋设管线 根据《市政工程勘察规范》(CJJ56-2012),本工程重要性等级为三级,场地复杂程度等级为二级,岩土条件复杂程度等级为二级,勘察等级为乙级。

 受成都成华城市建设投资有限责任公司委托,我公司对拟建的“民兴巷市政道路建设工程项目”作详细勘察阶段的岩土工程勘察工作。

 1.2 勘察目的、任务及工作依据 1.2.1 勘察目的 通过工程地质测绘、勘探和测试工作,查明建筑场地的工程地质条件,提供拟建工程所需的地质基础资料。

 1.2.2 勘察任务 ①查明沿线各地段及桥位区的地形、地貌特征,划分地貌单元;

 ②查明沿线地段及桥位区的地质构造、岩土的类型、性质及其分布,基岩风化层厚度及风化破碎程度; ③查明沿线各地段路基的湿度状况,提供划分土基干湿类型所需参数; ④查明沿线各地段及桥位区的地层结构,均匀性,不良地质现象的成因,路基、管道基础下卧软弱地层和坚硬地层的分布。

 ⑤查明各岩土层的物理力学性质,提供设计所需的岩土物理力学参数。

 ⑥查明沿线各地段及桥位区的地下水类型、埋藏情况及季节变化幅度,论证地表水、地下水对路基稳定性的影响; ⑦查明沿线拟建场地区域内暗埋的河、湖、沟、坑和坟场的分布; ⑧查明场地内膨胀性岩土分布及膨胀等级; ⑨查明场地内不良地质作用; ⑩判定场地和地基的地震效应; ⑪对场地地基土作岩土工程评价,对地基处理提出经济合理、切实可行的地基基础方案和措施。

 1.2.3 勘察工作依据 我公司按国家、行业现行有关规范及相关规定进行工作,所依据的主要技术规范及规定有:

 ①《市政工程勘察规范》(CJJ56-2012)

 ②《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009 年版)

 ③《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010)(2016 年版) ④《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001)

 ⑤《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)(2016 年版)

 ⑥《城市道路路基设计规范》(CJJ 194-2013)

 ⑦《膨胀土地区建筑技术规范》(GB50112-2013)。

 ⑧《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019)

 ⑨《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)

 ⑩《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019)

 ⑪《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008)

 ⑫《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)

 ⑬《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

 ⑭《工程测量规范》(GB50026-2007)

 ⑮《成都地区基坑工程安全技术规范》(DB51/T5072-2011)

 ⑯《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020 版)

 1.3 勘察工作布置及方法 1.3.1 勘察工作布置 本次勘察根据《市政工程勘察规范》(CJJ56-2012)、《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009 年版)的规定并结合勘察技术要求布置勘探孔,沿道路两侧、雨污水管线中线、地下通道边线布置 14 个钻孔,道路钻孔间距约为 50m 左右,孔深 8.70-12.50m。地下通道钻孔深度为 14.50m-17.50m,其取土试样孔 13 个,标准贯入试验孔 13 个,钻探、动探对比孔 3 个 (详见《工程地质平面图》)。

 1.3.2 勘察技术方法 (1)钻孔测放 a 执行规范:《工程测量规范》(中华人民共和国国家标准

  GB50026-2007)。

 b 坐标系:采用成都地区的城市坐标系。

 c 高程系统:采用成都地区的城市高程系。

 d 仪器设备:瑞士 Leica 公司生产的 Wild TC2000 电子全站仪,仪器编号 311432。标称精度:方向中误差 0.″5,测距中误差 3mm+2ppm。仪器经过四川省测绘局仪器鉴定中心鉴定合格。

 e 放样方法:采用极坐标法进行放样。

 f 采用的控制点:采用甲方提供的坐标点 P1(X=20967.839 ,Y= 29659.006 ,H=511.709m)及 DI02 坐标(X=20523.393 ,Y=29864.155 ,H=505.506m);作为放样控制点,控制点的高程为绝对高程。

 g 钻孔数据来源:根据设计院提供的总平图,进行钻探孔布设,然后在 Auto CAD 上量取坐标。

 (2)钻探取样及原位测试 本次勘察的勘察方法,主要根据勘察目的并结合本场地的实际地质情况进行确定。采用 XY-1 型钻机,对地层进行准确分层,并对各土层进行标准贯入试验,以评价其密实度及其工程特性指标,进行现场取样及进行室内土工试验,以便准确定名,取水试样进行水质简分析试验,以判定地下水对建筑材料的腐蚀性,取土进行土的腐蚀性试验。

 1.4 勘察工作量 勘察野外工作于 2020 年 09 月 06 日开始,09 月 14 日完成。室内土工试验工作于 09月 18 日完成。道路起始端临近地铁,部分钻孔不具备实施条件,实际完成勘探点 13 个,由于受地铁站附属障碍物影响,ZK1 号勘探点未实施,后期加强该段验槽,必要时进行补充勘察或施工勘察,完成的工作量见表 1.4。

 本报告于 2020 年 09 月 20 日提交。

 勘察工作量统计表

 表 1.4

 工作 内容 测量放孔 钻探总进尺 泥浆护壁取芯进尺 N 120 进尺 取土样 及试验 取水样 及试验 土腐蚀试验 标准贯入贯试验 点 m m m 件 件 件 次 工作量 13 205.0

 155.50 49.5 25 2 2 20 1.5 勘察工作质量评述 本次勘察采用了工程测量、钻探、原位测试及室内土工试验等综合勘察方法,并充分收集利用了拟建场地已有的地质资料。为保证勘察工作达到优良级目标,组建了以工程负责人为主要质量责任人的全面质量管理小组,实行项目负责制,开展了勘察全过程的质量管理活动,对原始资料进行了 100%的自检和互检。野外工作中,院派人到现场进行抽检验收活动,确保了野外原始资料的准确性。

 工程测量采用全站仪进行,实测标注,其精度满足规范要求。

 钻探采用 1 台 XY-1 型钻机、1 台 SH 30 -2A 型钻机进行施工,严格控制回次进尺。钻孔合

 格率 100%,优良率 80%以上。

 所有土试样均现场及时密封保存,并及时送样,确保了室内试验工作的及时进行。土试样运送过程中,包装箱采用了海绵垫底的方法,尽量减小对样品的振动。

 所有现场原位测试及室内试验操作认真,记录完整,原始数据和计算正确,指标关系吻合,成果报告符合要求。

 综上所述,各工序各专业严格执行了现行有关规范、规程和标准,总体工程质量良好,达到了规定要求。

 2. 工程地质条件

 2.1 自然地理特征 2.1.1 地形、地貌及交通条件 场地位于成都市成华区府青街道龙八里社区八里庄地铁站附近区域。场地地势平整,钻孔孔口标高为 505.19~506.13m,最大高差 0.94m ,地貌单元属于岷江水系二级阶地地貌。

 2.1.2 气象特征 成都地区属亚热带季风型气候,其主要特点是:四季分明、气候温和、雨量充沛、夏无酷署、冬少冰雪。根据成都气象台观测资料,成都地区的气象指标如下:

 1)气温:多年平均气温 16.2℃,极端最高气温 38.3℃,极端最低气温-5.9℃。

 2)降水量:多年平均降水量为 947.00mm,最大日降水量为 195.2mm。

 3)蒸发量:多年平均蒸发量 1020.5mm。

 4)相对湿度:多年平均为 82%。

 5)日照时间:多年平均为 1228.3 小时。

 6)风向与风速:主导风向为 NNE 向,多年平均风速为 1.35m/s,最大风速为 14.8m/s(NE向),极大风速为 27.4m/s(1961 年 6 月 21 日)。

 2.2 区域地质概况 成都地区地质构造位于扬子地台四级构造川西褶皱带的成都坳陷中(图 2.2),该坳陷的展布与成都平原基本一致。成都市位于成都坳陷的南隅,西距龙门山约 50km,东距龙泉山 20km。

 成都坳陷新近运动以来,沉积了巨厚层的松散第四系沉积物,沉降活动强烈,而自上更新世至今,断裂及沉降活动大为减弱,趋于稳定,本场地距成都最近的地下隐伏断裂较远,属微弱活动的地壳稳定区,因此该场地的稳定性是良好的。

 隆起褶断带第四系沉降区低山丘陵西部山地北带断褶山门龙灌县名山大邑安仁新津安德镇郫县成都彭山金堂简阳安县绵阳四成都龙泉山平原褶断带川盆地蒲江新都凹陷盆地隐伏断裂彭州 图 2.2 区域地质构造纲要图 2.3 地层结构 本次勘察钻探深度范围内,揭露的地层为第四系全新统素填土层(Q 4ml )、第四系上更新统冲洪积层(Q 3al+pl )。

 现对各地层特征描述如下:

 (1)杂填土①-1:色杂,松散,稍湿~湿,主要以建筑垃圾、卵石、砼块为主,混少量黏性土、植物根系及生活垃圾,其中 K0+160~K0+465.126 段为原道路,表层为道路结构层(面层混凝土厚度 30-50cm,下部为路基层厚度为 60-80cm),下部为回填建渣、卵石等;其余段表层为回填建渣、卵石,含少量粘性土、建筑垃圾,填筑时间大于 5 年。层厚 1.2~4.5m。

 (2)素填土①-2:褐灰色,褐黄色,松散~稍密,稍湿~湿,以黏性土为主,含植物拟建场地位置

 根系,局部夹少量的卵石、碎砖等杂质,该层道路沿线均有分布,据调查回填时间大于 5年。层厚 0.6~5.3m。

 (3)黏土②-1:黄色,褐黄色,部分呈灰褐色,稍湿,可塑,切面光滑,无摇振反应,干强度及韧性较高,由黏土矿物组成,含铁、锰质结合及钙质结核,局部夹少量白色高岭土,该层普遍分布。层厚 1.9~4.2m。

 (4)黏土②-2:黄色,褐黄色,稍湿,硬塑,切面光滑,无摇振反应,干强度及韧性较高,由黏土矿物组成,含铁、锰质结合及钙质结核,局部夹少量白色高岭土,该层局部分布。层厚 0.9~3.7m。

 (5)卵石③:灰黄色,稍湿,卵石成份主要为火山岩、变质岩为主,强~微风化状,坚硬,磨圆度较好,呈亚圆形,分选性较差,粒径为 2~8cm,个别粒径大于 20cm,局部夹少量漂石,砂、泥质充填为主。据超重型动力触探试验成果,结合全取芯孔卵石含量和密实度,将其划分为:松散、稍密、中密等三个亚层。

 松散卵石③-1:卵石含量为 55%~60%,排列混乱,大部分不接触,N 120 锤击数小于 4 击。

 稍密卵石③-2:卵石含量为 60%~65%,排列混乱,部分接触。N 120 锤击数为 4~7 击。

 中密卵石③-3:卵石含量为 65%~75%,呈交错排列,大部分接触。N 120 锤击数为 7~10击。

 (6)中砂④:褐黄色,中密,稍湿,主要由长石、石英颗粒组成,夹少量粘性土,分布于卵石层顶面上。该层局部分布(仅 ZK13 有分布)。层厚 1.5m。

 上述地层的空间分布特征详见《工程地质断面图》。

 2.4 水文地质条件 (1)地表水 场地区域内地表水主要为局部人工水渠及局部分布的水塘,水渠常年水流,水量不大。

 (2)地下水 场地内地下水主要为上层滞水、孔隙潜水,上层滞水主要分布于上部填土层中,受大气降水补给,无统一地下水位;在钻孔 ZK5、ZK8 中测得上层滞水初见水位埋深分别为 5.8m、1.6m,相应水位标高分别为 500.16m、504.20m;孔隙潜水主要分布于第四系上更新统冲洪积卵石层中,受大气降水、地下水径流补给,有统一地下水位,以地下径流方式补给下游地下水的形式排泄。勘察期间在部分钻孔内测得稳定地下水埋深约为 10.8m,相应标高为495.33m。根据区域水文地质资料,场地区域地下水水位年变化幅度为 2-3m。

 2.5 水和土的腐蚀性分析评价 2.5.1 水的腐蚀性分析评价 本次勘察在附近地下水水井取得 2 件水样作水质简分析试验,地下水腐蚀性评价见表2.5.1。试验结果表明,场地内地下水对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

 场地地下水腐蚀性评价表

 表 2.5.1

 取样 孔号 按环境类型 按地层渗透性 环境 类型 指 标 SO42-

 (mg/L) Mg2+

 (mg/L) NH4+ (mg/L) OH-

 (mg/L) 总矿 化度 (mg/L) 渗透 类型 指标 pH 值 侵蚀性 CO 2

 (mg/L) HCO3-

  (mmol/L) ZK5 Ⅱ 含量 71.5 13.9 - 0.00 288.9 B 含量 7.4 1.90 2.74 评价标准 <300 <2000

 <500 <43000 <20000 评价标准 >5.0 <30 >1.0 等级 微 微 微 微 微 等级 微 微 微

 ZK14 Ⅱ 含量 90.5 20.5 - 0.00 320.0 A 含量 7.3 3.20 3.04 评价标准 <300 <2000

 <500 <43000 <20000 评价标准 >5.0 <30 >1.0 等级 微 微 微 微 微 等级 微 微 微 对混凝土结构中钢筋的腐蚀性 取样孔号 浸水状态 Cl- 含量(mg/L) 评价标准 腐蚀等级 ZK5 干湿交替 35.7 <100 微 ZK14 干湿交替 31.8 <100 微 注:表中 A 指直接临水或强透水层中的地下水,B 指弱透水层中的地下水。

 2.5.2 场地土腐蚀性分析评价 在场区内勘探点取土试样共 2 件进行了室内的腐蚀性试验,根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009 年版),场地土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性,腐蚀性评价见表 2.5.2。

 场地土的腐蚀性评价表

  表 2.5.2 取样编号 对混凝土结构的腐蚀性评价

 按环境类型 按地层渗透性 环境类型 指标 SO42- (mg/kg) Mg2+ (mg/kg) OH- (mg/kg) 渗透类型 指标 pH 值 ZK7 Ⅱ 含量 127.75 18.45 0.00 B 含量 7.60 评价标准 <450 <3000

 <64500 评价标准 >5.0 等级 微 微 微 等级 微 ZK13 Ⅱ 含量 106.95 21.70 0.00 B 含量 7.43 评价...

推荐访问:民兴巷市政道路建设工程项目岩土工程勘察报告 岩土 工程勘察 建设工程项目

版权所有:诺一范文网 2017-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[诺一范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 诺一范文网 © All Rights Reserved.。备案号:豫ICP备17041497号-1