 槽控机系列停电事故应急处置方案

 1 1 槽控机系列停电事故

 槽控机动力电(交流 380V)及逻辑电(交流 220V)停电。

 2 2 槽控机系列停电事故发生的条件

 2.1 110kV 系列停电; 2.2 电源相间短路引起停电; 2.3 电解 380v 配电室停电; 2.4 槽控机电源柜失电。

 3 3 槽控机系列停电事故发生的现象 3.1电解车间槽控机指示灯全部熄灭,槽控机控制功能全部停止工作; 3.2 主控机房上位机显示槽控机通讯断;

 注:槽控机系列停电使电解槽停止模糊控制,将破坏电解生产技术条件,易产生大量突发效应,人工手动下料将打破 NB 间隔,破坏氧化铝浓度。

 4 4 槽控机系列停电 事故的 预防措施

 4.1 保证 110kV 安全可靠供电,并做好工作协调; 4.2 计算机站做好日常维护、检修工作,避免供电电源相间短路,造成槽控机停电。

 5 5 槽控机系列停电 事故的处置处置方案

 5.1 当主控机房发现 7 台以上槽控机通讯中断时,立即通知值班维护电工,并通知车间主任和值班调度; 5.2 由当班主值组织值班维护电工立即赶到现场检查槽控机状况,确

 认槽控机已停电,并检查槽控机电源箱中的“主电源”或“副电源”是否带电,并查明断电原因; 5.3如其中一路带电,应立即联系动力车间,确认是否具备送电条件,若具备则按两票制度和操作规程执行电源切换工作,恢复对槽控机供电,并逐台复位及检查槽控机工作情况; 5.4 如果两路电源均不带电,应立即联系动力车间,说明停电区域,由动力车间恢复对槽控机电源箱的供电,电源箱恢复供电后,按操作规程恢复对槽控机的供电,并逐台复位及检查槽控机工作情况; 5.5如因故障短时间内不具备送电条件,则由调度组织协调相关人员,由机房运行人员负责通知电解车间,槽控机因停电不能工作,做好人工下料准备,联系相关部门排除故障,并做好系统中断运行记录,维护电工则随时做好来电时恢复槽控机供电的准备工作。

 6 6 槽控机系列停电 事故应急隔离或抢修处置方案

 若因电源相间短路、相地短路造成的槽控机供电源跳闸,则按照《计算机站安全作业操作标准》查明短路部位,并进行隔离检修。

 7 7 槽控机系列停电事故 恢复处置方案

 7.1待系统供电之后,现场工作人员按照《计算机站停送电操作标准》对槽控机进行送电,送电后并对槽控机进行检查及复位,对现场产生的废气物等进行处理,保证工完料净场地清,上位机操作人员对各项参数进行检查并校准; 7.2由分公司安环部组织车间技术组和维护班进行事故调查及总结报告并存档;

 7.3 由设备管理部和计算机站进行损失评估; 8 8 槽控机系列停电事故应急响应演练 、 评审发布

 8.1 有针对性的组织进行桌面演练 1-2 次,并定期对应急响应小组人员进行槽控机系列停电事故处理专业知识培训; 8.2 演练完后填写《演练记录》、评审修改后发布。

  应急处置方案演练、培训

 演练处置方案目的

 演练处置方案方式

  预 案 演 练

  指 挥

 参 演 人 员

  负 责 人

  预 案 演 练 基 本 内 容

 演练结果(问题)

 演 练 评 价

 演 练 时 间

 评价人员

  应急处置方案评审发布

 编

 制 人

 员

 评

 审

 类

 内 部 评 审 评

 审

 人

 员 评 审 内 容 评 审 结 果

  评审时间

 主

 任

  型

 上 级 评 审 评

 审

 人

 员 评 审 内 容 评 审 结 果

 评审发布时间

 经

 理

推荐访问:槽控机系列停电事故应急处置方案 停电 处置 事故应急

版权所有:诺一范文网 2017-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[诺一范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 诺一范文网 © All Rights Reserved.。备案号:豫ICP备17041497号-1